中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 台达VFD-B系列变频器,运行几分钟就会报PHL
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:382 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

台达VFD-B系列变频器,运行几分钟就会报PHL

分享到
85
马永玉
文章数:18
年度积分:85
历史总积分:85
注册时间:2019/4/20
发站内信
发表于:2019/9/20 20:33:53
#0楼
启动运行正常,运行几分钟就会报PHL,查找说明书说是输入欠相保护,求大神指教。
附件 IMG_7645.jpg

附件 IMG_7646.jpg

附件 IMG_7647.jpg
[此贴子已经被jint于2019/9/24 16:43:28编辑过]
493
854463239
文章数:10
年度积分:123
历史总积分:493
注册时间:2015/5/31
发站内信
发表于:2019/9/21 12:29:36
#1楼
这个没有带输入缺相保护的
854
ruxiangchen
文章数:72
年度积分:224
历史总积分:854
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2019/9/21 16:07:05
#2楼
多数情况下是接触器接触不良出现输入缺相,这个故障比较隐蔽,带小电机无法测试出来,只有去现场试机,然后测试输入侧电压,如果确实如此,更换接触器就能解决。
少部分情况下是模块整流部分出现软故障,这个简单测量是用二极管档测整流部分压降,正常是有区别的,更换模块可以解决。
1526
ruipusz
文章数:90
年度积分:124
历史总积分:1526
注册时间:2016/12/5
发站内信
发表于:2019/9/21 16:31:58
#3楼
上电继电器吸了没有 运行中监控母线电压正常么  这个问题应该不复杂
5940
gku0223KKXxJ
文章数:1878
年度积分:1467
历史总积分:5940
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/9/21 20:40:51
#4楼
报欠相,一般从这你方面查找:一.电源。二.整流。三.接触器。四.母线电压及电压检测电路。五。霍尔。六.驱动电路极电机。七。负载。
85
马永玉
文章数:18
年度积分:85
历史总积分:85
注册时间:2019/4/20
发站内信
发表于:2019/9/22 10:59:56
#5楼
回复 #1楼 854463239
但是他报出了PHL,代码含义就是输入欠相。
85
马永玉
文章数:18
年度积分:85
历史总积分:85
注册时间:2019/4/20
发站内信
发表于:2019/9/22 11:01:17
#6楼
回复 #2楼 ruxiangchen
变频器是15KW的,我带了一个0.75KW的小电机做实验,运行两分钟左右,就会出现报警PHL。
85
马永玉
文章数:18
年度积分:85
历史总积分:85
注册时间:2019/4/20
发站内信
发表于:2019/9/22 11:04:05
#7楼
回复 #3楼 ruipusz
上电接触器吸合,运行中我调到了直流母线电压检测页面,P、N接线端上我也用指针表检测着,电压570V左右,电压一直很正常。
85
马永玉
文章数:18
年度积分:85
历史总积分:85
注册时间:2019/4/20
发站内信
发表于:2019/9/22 19:07:09
#8楼
回复 #1楼 854463239
能给分析一下,是哪里的问题吗?
4485
zcd207
文章数:1679
年度积分:491
历史总积分:4485
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2019/9/24 15:01:41
#9楼
送修吧
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8