您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:2个,阅读:904 [上一页] [1] [下一页]
1114
zhaosheng998
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2014/3/30
发站内信
发表于:2019/9/19 20:16:44
#0楼
两台FX3UPLC做并联连接通讯,主站中使用M800到M899,有些会出现无法控制的情况,即前面的条件都成立但软继电器就是没反应,把它换成M800到M899以外的继电器就没问题,我查找了一下在程序的其他地方没有使用相同的继电器所以没有冲突,只是在从PLC中会用到,但是也只是作为条件使用,因为从站无法控制M800到M899,所以就搞不清楚到底是什么情况?不知哪位大神碰到过类似问题?
50
郧西潺潺
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/29
发站内信
发表于:2019/9/19 20:58:22
#1楼
地址被占用了,32位的四则运算指令等,或是程序逻辑问题,看你用的是N比N控制的通讯了,要是有RS485模块可以做个MODBUS RTU通讯
[此贴子已经被作者于2019/9/19 21:00:14编辑过]
2828
415150043
文章数:771
年度积分:119
历史总积分:2828
注册时间:2010/6/7
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2019/9/19 22:47:57
#2楼
占位了,检查检查。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003