#0楼
首先分读出与写入,写入又分 位写入,单字写入与批量写入,
所以说这个请求数据长度是不是要根据这个情况改变字节数?
【方案】
工业检测自动化 | 华北工控可提供AOI自动光学检测设备专用计算机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
1835
flyfox1047
文章数:
304
年度积分:
60
历史总积分:
1835
作者的所有帖子(304)
注册时间:
2005/12/27
发站内信
发表于:2019/9/20 9:52:34
#1楼
没有人知道吗?
【方案】
智慧社区安防——华北工控打造视频监控系统嵌入式计算机产品方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
39261
jint
管理员
文章数:
20718
年度积分:
771
历史总积分:
39261
作者的所有帖子(20718)
注册时间:
2007/8/30
发站内信
发表于:2019/9/24 15:18:38
#2楼
不是没有人知道的哦,一般有没有回复,还得看帖子信息够不够完整,有没有人注意这个问题等等。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
【方案】
国家发改委:用更强有力措施打好节能减排攻坚战
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1835
flyfox1047
文章数:
304
年度积分:
60
历史总积分:
1835
作者的所有帖子(304)
注册时间:
2005/12/27
发站内信
发表于:2019/9/25 8:48:48
#3楼
以下是引用
jint
在
2019/9/24 15:18:38
的发言:
不是没有人知道的哦,一般有没有回复,还得看帖子信息够不够完整,有没有人注意这个问题等等。
问题已经解决,谢谢关注!
答案就是跟我想的一样,请求数据长度是要根据这个情况改变字节数的
[此贴子已经被作者于2019/9/25 8:53:02编辑过]
【方案】
水力发电系统检修攻略:选对检修工具,提前下班不是梦!
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
•
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
•
[视频课程]三菱FX系列PID应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
•
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
•
[视频课程]三菱PLC入门指导
46.8003