您现在所在的是:

变频器维修

回帖:2个,阅读:803 [上一页] [1] [下一页]
1357
1803381724
文章数:86
年度积分:69
历史总积分:1357
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2019/9/15 20:16:15
#0楼
感谢各位师傅的赐教。看到你们的回复。我学到了不少知识,因为这几天没有在家。所以没有回复。请谅解。变频器没有找到问题拿走了。,我想问一下这种故障是不是应该先查母线电压。如果母线电压正常,再查24V电路。在查电压检测电路。最后查CPU电路
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/9/15 20:24:34
#1楼
这种情况第一反应就是看参数里面显示电压是不是偏低,不是再看24V,还不是就看是不是没有满足软件的准备条件(比如有些三菱一些型号,直接通过R S直流供电,没有触发通过三相输入检测,它就不吸合主回路继电器)
[此贴子已经被作者于2019/9/15 20:29:43编辑过]
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/9/15 21:24:16
#2楼
先检查母线电压,看是否欠压或电压低,如果正常,看接触器或继电器辅助触点检测是否正常 辅助触点接触是否良好,24V反馈电路是否异常,接触器线圈是否有电,若没得电,检查其供电回路,顺藤摸瓜向前检查,方便的话,可利用示波器,看是否短路 断路 器件损坏的情况,如果CPU有信号发出,信号到了哪里。检查CPU复位电路是否正常,是否有复位脉冲发出。。。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003