您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:17个,阅读:1416 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
自由的风筝
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/22
发站内信
发表于:2019/9/15 9:11:44
#0楼
仪器本身是RS422,我买了个无源转换器RS232转RS422,用的FX2N-232IF模块与仪器通信,根据通信协议,PLC该发什么数据给仪器,HEEA1是写进去的,也就是发送给仪器,但是无反应哦!我用串口调试,我该怎么发数据给仪器,最近都在搞无协议通信,头都大了
附件 IMG_20190802_162816.jpg





附件 IMG_20190802_162235.jpg
此帖发自手机工控论坛
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/15 10:23:29
#1楼
这个很多方面都有影响,
1.通讯协议设定对不对,
2.线有没有接错,
3.串口软件有没有问题。
4.转换器是不是好的
大家一起学习
50
自由的风筝
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/22
发站内信
发表于:2019/9/15 10:26:09
#2楼
前三相已确认没问题,转换器是新买的,串口软件连接其他仪器正常,我现在想知道,我串口助手该怎么发数据给仪器
此帖发自手机工控论坛
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/15 10:38:38
#3楼
就发EEA2试试,还试一下中间加空格
大家一起学习
50
自由的风筝
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/22
发站内信
发表于:2019/9/15 10:47:56
#4楼
试过,有三个数据返回,但是数据通过转成10进制与仪器显示不一样。我现在连接来FX2N-242IF模块,我该发什么数据给仪器。,求指教。
[此贴子已经被作者于2019/9/15 10:59:07编辑过]
此帖发自手机工控论坛
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/15 11:32:53
#5楼
FX2N-232IF模块的用法去这里下载通讯手册,里面有例子的,http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=470275

十六制与十进制换算可以用系统自带的计算器。


附件 2019-09-15_113158.jpg

附件 2019-09-15_113215.jpg
大家一起学习
50
自由的风筝
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/22
发站内信
发表于:2019/9/15 14:47:24
#6楼
手册我看了,FX通信篇,关键我现在这个仪器,我PLC该发什么给它,才能让他动起来,看一帧数据那里,起始位,8数据位,1停止位。
此帖发自手机工控论坛
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/15 15:01:58
#7楼
如果你用串口调试软件发EEA2可以的话,那么相对于案例来说应该如下
MOV K4 D200
MOV HE D201
MOV HE D202
MOV HA D203
MOV H2 D204

附件 2019-09-15_145626.jpg
大家一起学习
50
自由的风筝
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/22
发站内信
发表于:2019/9/15 15:17:40
#8楼
这个是发EEA2出去,接收回来的数据就是我仪器目前显示的数值,我想知道我EEA1这一帧数据怎么发,返回EEA2我先不管它,因为不要反馈,我需要的是设定。也是按照你发的这样写吗?那这一帧数据怎么传送!
此帖发自手机工控论坛
50
自由的风筝
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/22
发站内信
发表于:2019/9/15 15:27:31
#9楼
发送报头,接收报头,发送报尾,接收报尾,这些全是ASCII码,那我发送EEA1也是需要发送ASCII码才对吧,直接发E E A 1应该不行吧