#0楼
台达第一代EH硬件高速计数器不计数
C251 AB相输入,不计数,用文本编辑器TP04只能读到C251数值在0,1之间变化。null

表情表情表情借本贴再提一个新问题,现在换上好的编码器后能计数了,但出现新的问题:
编码器是一千线的,用软件计数器测试确认转一圈是一千个脉冲,
用硬件计数器转一圈是2000个脉冲,D1022设置值是K1。找不到EH手册,只能看ES2手册,这不可能出现这种事啊,是EH第一代机的特性?还是哪里有问题?
                        谢谢
[此贴子已经被作者于2019/9/14 23:16:08编辑过]
72152
ZCMY 版主
文章数:43403
年度积分:2767
历史总积分:72152
品牌积分(台达):45
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/9/14 19:14:43
#1楼
接的编码器吧?先确认编码器是好的?
102
ganyou19
文章数:2
年度积分:102
历史总积分:102
品牌积分(台达):4
注册时间:2019/9/14
发站内信
发表于:2019/9/14 19:17:15
#2楼
回复 #1楼 ZCMY
借了个编码器重试,果真如您所说,编码器是坏的。  谢谢。