好坏大家来说

14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/10 15:30:21
#0楼
用户插排冒烟紧急出诊,烤肠机冰柜,乱七八糟两千瓦左右连续八小时使用护套线传说是国标4平方,稍微发热。实际足2.5平方就不错了,插座公牛的,也说是最好的,确诊,两孔插头半插不实,换三孔的插靠。再换护套线,亲自购买附近最粗的就是4平方,但要比传说中的4平方粗多了。主题是插座,卸不开非得用它妈卸公牛插座专用的螺丝刀,有必要吗?他敢保证他家插座永远不坏吗?,陆续换下来的线,插座,插头,用户都不要了让我拿走,我得装一下大气,,不要。。
附件 IMG_20190910_111359.jpg
附件 1568100317147.jpg
附件 IMG_20190910_121404.jpg
[此贴子已经被作者于2019/9/10 16:11:18编辑过]
此帖发自论坛手机版
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/10 15:37:45
#1楼
不明白楼主要表达什么,是说插排做的好吧,还是说线选的不行。
为什么要装大气,不要了
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/10 15:45:41
#2楼
感觉挺通顺的,,,
此帖发自手机工控论坛
7699
alan3
文章数:1445
年度积分:335
历史总积分:7699
注册时间:2015/10/14
发站内信
发表于:2019/9/10 15:59:29
#3楼
我为了拆这个螺丝特地把螺丝刀干出一个缺口
呵呵呵呵呵呵呵呵
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/10 16:12:10
#4楼
以下是引用alan32019/9/10 15:59:29的发言:
我为了拆这个螺丝特地把螺丝刀干出一个缺口
想过,太硬弄不了
此帖发自手机工控论坛
5578
1530694073
文章数:1017
年度积分:110
历史总积分:5578
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/9/10 16:13:28
#5楼
没看懂到底说的啥
博百家之长,更上一层楼
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/10 16:16:50
#6楼
以下是引用15306940732019/9/10 16:13:28的发言:
没看懂到底说的啥
我在和三楼交流。
此帖发自手机工控论坛
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/9/10 16:36:20
#7楼
看上去像是假冒的,市面上假冒公牛的太多了。
附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg
摸着石头过河,走自己的路吧!
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/10 16:37:26
#8楼
楼主的意思用公牛的插座,电线自己配,但是插座的螺丝要用专用螺丝刀才行。
大家一起学习
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/9/10 16:38:52
#9楼
回复 #1楼 李东泽
多看几遍,重新断句,或许能理解
憋笑,理解就这水平
首先这是个带烧烤的大排档(图1)
2000多瓦的负载,连续使用8小时,据说用的4平护套线,实际有2.5平就不错了,稍微发热还让插排冒烟表情,插座是公牛牌,传说是最好的。
楼主亲自购买最粗的4平线,看着比传说的粗很多(假货?)。
这些是铺垫,几个意思,自己咂摸,免得又被指味不对题表情

主题是插座,到此才步入主题表情
公牛使用了专利螺钉(没考证猜的),招致楼主拆卸困难还xx,真的有必要嘛?
为了明确公牛产品,特上官网查询
http://www.gongniu.cn/product/powerstrip.html

其插线板,除了单孔空调,其余都是10A产品,也都带线。
这样的产品使用特殊螺钉防拆卸有什么可指责的?

换下来的的用户不要,让拿走.....
好的咋不让拿表情
拆插座就够憋屈了,还要我打扫战场,没门表情

理解到此     欢迎拍砖表情