用SCL语言,编程,用下降沿启动定时器,并且启动线圈,定时器时间到,关闭线圈,等待下一个下降沿
此帖发自手机工控论坛
37246
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1598
历史总积分:37246
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/9/10 10:29:34
#1楼
以下是引用不乖的涛涛2019/9/9 22:48:00的发言:
用SCL语言,编程,用下降沿启动定时器,并且启动线圈,定时器时间到,关闭线圈,等待下一个下降沿

"F_TRIG_DB"(CLK:="bool_IN");

IF "F_TRIG_DB".Q THEN
   "bool_OUT" := TRUE;
END_IF;

"IEC_Timer_0_DB".TON(IN:="bool_OUT",
                    PT:=T#5S);

IF "IEC_Timer_0_DB".Q THEN
   "bool_OUT" := FALSE;
END_IF;

Good Luck~