您现在所在的是:

英威腾变频器

回帖:3个,阅读:1567 [上一页] [1] [下一页]
50
看着小
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/18
发站内信
发表于:2019/9/9 22:22:32
#0楼
PID给定值,4-20ma输入,假设对应是0--10MPa的压力范围,我需要稳定在7MPa,那我给定值就是70还是7还是有比例什么的。。。就是不知道内部的换算是什么的。假设我是范围0-1MPa,我需要稳定在0.7MPa,那岂不是还给个0.7的设定值吗,这样PLC的通讯是写不过来的,还是也是设定70。
就是那个反馈值 我知道是选择通道AI2可以,目标值和给定值做比较也清楚,就是不知道这个目标值的设定,到底是设定实际的还是百分比什么的。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/9/11 14:30:07
#1楼
其实这个就是反馈信号的规格化问题。对于一个陌生的变频器,完全可以直接咨询变频器的制造商厂家。很快就能解惑。每一个不同品牌的变频器,都具备对外来信号的规格化操作。不习惯,或看不懂这种操作,可以与制造商的技术交流并解惑。不难。
我是你的朋友
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/9/11 15:01:21
#2楼
按照量程计算百分比,比如你的变送器量程是1.0MPa,需要恒压0.7MPa,那么对应变频器设定值应该为0.7/1.0=70%
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
7479
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1028
历史总积分:7479
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/9/11 16:16:22
#3楼
要自己看说明书!唉,没人喜欢看说明书,不看不行的,国外的机器更是很厚一本书。PDF看的话让人抓狂,日本人的最讨厌,跳着看还不行,非要你顺着有用没用必须看完!