缺陷描述:公司二次滤网系统报反冲洗转子故障,复位后再次启动反冲洗转子仍报故障。
已经有维修和电气等多个相关部门处理过,但都是没有结果,于是转到了我们这里,因为急,简单地看了下原程序 ,就去了现场 。上位机上有简单地故障提示,把电脑连接CPU在线监视,查找故障原因 。
附件 微信图片_20190610154648.jpg

附件 微信图片_20190610160728.jpg






思想决定高度
22485
liuxd6909
文章数:11937
年度积分:53
历史总积分:22485
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/9/9 19:35:37
#1楼
由于所监视的程序没有注释,就急着把原程序打开分析故障原因 。M10.3置位说明报的是过滤器反冲洗转子最大逆转一个周期故障,分析故障原因在于过滤器反冲洗转子监视开关监视反冲洗转子电机启动后在一定时间内检测不到转子旋转动作。故障大致原因是找到了,可是在通过程序验证时却是百思不得其解 。
知道是反冲洗转子发生了堵塞 (M10.2),可就是满程序找不到M10.2的置位指令,晕死了,少了这个指令 ,程序没法解释 。

附件 8A1977AEA648497A9FE13216AAEC9F57.jpg

附件 E16EED4A6C374C0C94C7B7CC8CAA418D.jpg
[此贴子已经被作者于2019/9/9 19:47:58编辑过]
思想决定高度
22485
liuxd6909
文章数:11937
年度积分:53
历史总积分:22485
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/9/9 19:42:32
#2楼
原程序走不通 ,还是要对设备PLC程序在线监视 ,并进行备份。好在已对原程序有些了解,带着问题,很快就找到的故障原因。原来从来没怀疑过的原程序竟然是错误的。

附件 F64563AAF291423B968DD64086489F37.jpg
[此贴子已经被作者于2019/9/9 19:49:29编辑过]
思想决定高度
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/9 19:51:16
#3楼
楼主在下载程序之前,就应该备份PLC里的程序
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/9/9 22:13:12
#4楼
既然报了M10.2故障,必然有置位的地方,为什么一定要在PLC里?
22485
liuxd6909
文章数:11937
年度积分:53
历史总积分:22485
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/9/10 7:12:16
#5楼
以下是引用李东泽2019/9/9 19:51:16的发言:
楼主在下载程序之前,就应该备份PLC里的程序
嗯 ,一定要以现场程序作第一手资料 ,其它只应作参考 ,免得走弯路。
思想决定高度
22485
liuxd6909
文章数:11937
年度积分:53
历史总积分:22485
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/9/10 7:13:57
#6楼
以下是引用蜀中之首2019/9/9 22:13:12的发言:
既然报了M10.2故障,必然有置位的地方,为什么一定要在PLC里?
从这个设备来说,M10.2置复位是都应在程序里的
思想决定高度
4763
勇子RjtogCHS
文章数:657
年度积分:50
历史总积分:4763
注册时间:2017/2/15
发站内信
发表于:2019/9/10 8:38:14
#7楼
那怎么解释M10.2被置位了??从哪里置位的?
3815
548710234
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:3815
注册时间:2017/8/2
发站内信
发表于:2019/9/10 8:42:45
#8楼
很明显,你的原程序不是最终版本的,所以说PLC定时备份是很重要的
999
秦无忧
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2016/11/1
发站内信
发表于:2019/9/10 10:38:44
#9楼
学习了!谨记!