您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:4个,阅读:3698 [上一页] [1] [下一页]
121
18827759296
文章数:146
年度积分:121
历史总积分:121
注册时间:2019/7/5
发站内信
发表于:2019/9/9 10:23:33
#0楼
 我想把读取地址信息的一段程序写成FB,,但在转换程序过程时出错了,显示指令中指定了不可使用的标签,相关的程序及设置在图片中,有哪位大神可以指点一下我到底哪里出错了吗?
附件 屏幕截图(49).jpg

附件 屏幕截图(50).jpg

附件 屏幕截图(51).jpg

附件 屏幕截图(53).jpg



8913
6926792
文章数:1110
年度积分:654
历史总积分:8913
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2019/9/9 10:55:49
#1楼
标签中尽量不要用中文
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
121
18827759296
文章数:146
年度积分:121
历史总积分:121
注册时间:2019/7/5
发站内信
发表于:2019/9/9 11:06:12
#2楼
回复 #1楼 6926792
我全改成英文了,转换时还是一样报错
1322
PYM6116
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1322
注册时间:2018/7/21
发站内信
发表于:2019/9/9 12:18:53
#3楼
BMOV  改成数组试一下
121
18827759296
文章数:146
年度积分:121
历史总积分:121
注册时间:2019/7/5
发站内信
发表于:2019/9/9 17:30:20
#4楼
回复 #3楼 PYM6116
BMOV改成数组是什么意思,小弟入行没多久,能详细点告诉我吗