您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:566 [上一页] [1] [下一页]
11935
346953791
文章数:2968
年度积分:363
历史总积分:11935
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2019/9/8 21:06:06
#0楼
前几天在论坛看到有人发这个,。。现在以JD5型电动机保护器为模型画了两个控制回路,请大家看看有啥问题没。不足之处欢迎指正。。
附件 IMG_20190908_210130.jpg
此帖发自手机工控论坛
43546
YXBK 版主
文章数:19960
年度积分:925
历史总积分:43546
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/9 7:40:04
#1楼
看看厂家的接线图

附件 2019-09-09_073854.jpg
大家一起学习
53
赣之缘
文章数:2
年度积分:53
历史总积分:53
注册时间:2019/11/14
发站内信
发表于:2024/1/6 22:32:46
#2楼
JD-5跟JD-8使用起来区别大不?有人说JD-5更灵敏。
3835
fadzw123
文章数:898
年度积分:93
历史总积分:3835
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2024/1/7 13:30:00
#3楼
区别就是保护器的供电问题,一个是与接触器并联,保护后断电。另一个是一直通电的
3835
fadzw123
文章数:898
年度积分:93
历史总积分:3835
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2024/1/7 13:30:47
#4楼
我说的是二楼的图

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004