您现在所在的是:

变频器维修

回帖:7个,阅读:1689 [上一页] [1] [下一页]
1125
小淘气猫
文章数:138
年度积分:69
历史总积分:1125
注册时间:2018/9/10
发站内信
发表于:2019/9/5 15:22:32
#0楼
一台正泰18.5KW机器,接手后初测桥整模块没问题上电报警OUT1(驱动故障)。第一思路拆模块测驱动能力,一看下三路是310j光耦,需要短接14-16脚解除报警。启动运行正常,把屏蔽线一路一路断开发现U项的有问题更换测试正常。上模块运行正常刚要闭电报警OUT1,于是把母线穿灯泡,接着测试G E 结发现正常。看光耦解析图14脚是压降检测,经过码电路板发现14脚经过电阻二极管分别接在U V W进行检测。测试二极管用数字和指针表测试没问题在线和离线,最后加电测试发现有3个二极管两端电压比正常的大30mv ,更换后问题解决。间隔几天又来两台一样的机器故障,全是二极管的问题更换记好图片下回上传。
 个人感觉正泰的OUT1是通病
[此贴子已经被作者于2019/9/6 11:33:31编辑过]
4075
zzyog
文章数:840
年度积分:108
历史总积分:4075
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2019/9/5 17:37:19
#1楼
正泰没有修过,德力西修过。感觉设计垃圾
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/9/6 9:16:55
#2楼
   经验很好,但是没有标点符号的文章看起来还得自己断句。
雷电
1125
小淘气猫
文章数:138
年度积分:69
历史总积分:1125
注册时间:2018/9/10
发站内信
发表于:2019/9/6 11:30:02
#3楼
回复 #2楼 799676754
哈哈 下回改进
1125
小淘气猫
文章数:138
年度积分:69
历史总积分:1125
注册时间:2018/9/10
发站内信
发表于:2019/9/6 11:30:50
#4楼
回复 #1楼 zzyog
嗯嗯 维修还可以 就不知道用着怎么样
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/9/14 18:56:05
#5楼
看来是管压降检测二极管【快恢复二极管】质量问题。
306
WenBinJLGO
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:306
注册时间:2018/7/30
发站内信
发表于:2020/5/24 20:29:24
#6楼
有图片吗?我也遇到这样的问题,能指点一下吗?
1125
小淘气猫
文章数:138
年度积分:69
历史总积分:1125
注册时间:2018/9/10
发站内信
发表于:2020/10/27 18:42:03
#7楼
回复 #6楼 WenBinJLGO
加我微信。15204297019

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004