#0楼
车间的油泵想改为变频器控制,加压力开关信号控制转速,现在有个问题,油里有切割下来的粉末,压力开关会有影响吗?用哪种压力开关更理想,请教各位大神了。
此帖发自手机工控论坛
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/8/29 12:49:51
#1楼
啥油泵?液压油泵?冷却油泵?润滑油泵?
7755
大蜜蜂
文章数:351
年度积分:724
历史总积分:7755
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2019/8/29 12:51:14
#2楼
加过滤器!
50
高燕飞
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/4
发站内信
发表于:2019/8/29 13:28:18
#3楼
就是普通的离心泵,35千瓦。给十台机供切割油,有时五台机不开,总管路压力就上去了。原来是星三角启动,现在想变频,恒压。
此帖发自手机工控论坛
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/8/29 13:32:28
#4楼
铁屑采用过滤器进行过滤吧!
有压力探头部位带过滤网的油压开关
50
高燕飞
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/4
发站内信
发表于:2019/8/29 13:33:33
#5楼
我们切割的是金属,切割油里有金属粉末,怕压力感应器管路里那头被粉末粘到了,压力会不会感应不到啊。
此帖发自手机工控论坛
50
高燕飞
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/4
发站内信
发表于:2019/8/29 13:35:16
#6楼
是模拟量的吗?我们要恒压控制,但是不要常开点那种,会频道启动吧
此帖发自手机工控论坛
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2019/8/29 14:06:28
#7楼
PID控制。用模拟量输出的压力传感器
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/29 15:47:09
#8楼
以下是引用高燕飞2019/8/29 13:33:33的发言:
我们切割的是金属,切割油里有金属粉末,怕压力感应器管路里那头被粉末粘到了,压力会不会感应不到啊。
感觉会影响到压力传感器,建议压力传感器前端装过滤网,压力传感器建议选择4-20毫安或者0-10V等模拟量输出的压力传感器,
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/29 22:56:37
#9楼
这样的应用环境对压力要求不高,最节约的方案可以用远程压力表加变频器搭配,懒得动手的话网上可以买整套的恒压供水的