铜铝压接注意了

27462
goldage
文章数:15453
年度积分:754
历史总积分:27462
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/27 21:01:04
#10楼
楼主的意思其实就是90平方的铝线压了铜端子,虽然铜线耳不能直接和铝线压接,但不至于短时间发热这么多的,我怀疑压线耳时候模具选择不当,线根本就压接不牢固造成的发热过大
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/27 21:51:12
#11楼
以下是引用老兔子2019/8/27 20:36:28的发言:
以下是引用超级大手2019/8/27 11:19:29的发言:
主题描述的很清楚了,还有必要重复吗?猜啥呀 看看四楼咋说的,学习一下吧,

“铜铝压接注意了”这个主题真的描述得很清楚吗?

就那么一张图片,如果没有经验的人,根本看不懂你想表述的是什么。是铜铝线耳没有压接好造成发热呢,还是没有使用铜铝过渡接头啊?

你近来有许多帖子都是让人来猜,根本让人难以知道你想表述的是什么意思,所以我都不想发表意见了。
您说的很对,个人认为没有经验的就不要勉强参与讨论了,说过多次了 一定要根据个人专业特长选择参与论坛题目。
此帖发自手机工控论坛
5483
李也
文章数:1045
年度积分:62
历史总积分:5483
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2019/8/27 22:13:43
#12楼
开口鼻子吧?要不然也不会这样
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/27 22:31:50
#13楼
以下是引用李也2019/8/27 22:13:43的发言:
开口鼻子吧?要不然也不会这样
是开口铜线鼻子
此帖发自手机工控论坛
12762
蛇会大学
文章数:4695
年度积分:267
历史总积分:12762
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/27 22:34:26
#14楼
同意你的说法,而且我每次对楼主贴子提出的疑问,没有一次能解释清楚的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
5483
李也
文章数:1045
年度积分:62
历史总积分:5483
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2019/8/27 22:44:21
#15楼
回复 #13楼 超级大手
开口鼻不能压铝线,压铜线也要上锡,要不后期容易出毛病
1244
595743191
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1244
注册时间:2012/4/5
发站内信
寻找英威腾(人气)
发表于:2019/8/27 22:59:25
#16楼
以下是引用137927776832019/8/27 20:46:41的发言:
90平方60安?好像电缆和接线耳都没有90平方这个规格。
我也不解这个
此帖发自手机工控论坛
50
我不是真心的
文章数:249
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/23
发站内信
发表于:2019/8/28 6:45:38
#17楼
以下是引用5957431912019/8/27 22:59:25的发言:
以下是引用137927776832019/8/27 20:46:41的发言:
90平方60安?好像电缆和接线耳都没有90平方这个规格。
我也不解这个
国内好像是95平方毫米标准,国外是88平方毫米标准,它这个应该是用了开口端子且压接不牢实紧密(开口端子压接部分长度过短导致接触面积不足,要求压接更紧密才行),实话说我就是用单纯全铜端子压接铝线,在半导体设备那种有腐蚀性环境都是3年以上才偶尔有一台出现问题。这个只能说要么铝线氧化层没有处理要么端子根本没有压接密实
3071
华新大个子
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3071
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/28 12:23:12
#18楼
有90规格的电缆了?主线对地是什么意思?是不是主电缆的相线接地了?铜铝压接能导致主线对地?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/8/28 14:44:28
#19楼
现在,居然还用铝线?也是拼了。铝线从耐久性,载流量,都不是铜线的对手。短期行为和短期效应作怪了。题外话。