程序段1
L MW0
+1
T MW0
L MW0
>=I
JCN  m000
L 0
T MW0
L MW2
+1
T MW2
m000:nop 0
程序段2
L MW2
L 20
>=I
JCN  m001
L0
T MW2
m001:nop 0
程序段3
L MW2
ITD
T MD4
L P#2.0
*D
L P#20.0
+D
T LD 28
L MW8
T MW[LD28]
此帖发自论坛APP
27277
cvlsam 版主
文章数:10329
年度积分:1531
历史总积分:27277
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/8/26 13:44:22
#1楼
要实现如下图的效果?
附件 workpicture1.jpg

Good Luck~
2724
ycwmjw
文章数:507
年度积分:1483
历史总积分:2724
注册时间:2011/2/20
发站内信
发表于:2019/8/26 15:45:22
#2楼
回复 #1楼 cvlsam
你编写的局部变量