50
1924305504
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/29
发站内信
发表于:2019/8/23 17:39:38
#0楼
错误是欠电压,我测了变频器进去的电压是交流223v,是什么原因?错误是欠电压,我测了变频器进去的电压是交流223v,是什么原因?
此帖发自论坛手机版
50
1924305504
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/29
发站内信
发表于:2019/8/23 18:09:00
#1楼
没启动,报a0503,欠压限幅,启动后,报F0003欠压报错
此帖发自论坛手机版
50
1924305504
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/29
发站内信
发表于:2019/8/23 18:14:32
#2楼
测直流电源298伏
此帖发自论坛手机版
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/8/23 18:39:05
#3楼
大家不是不想过回答,你说话说清楚!380V机型?220v机型?哪里取样测的直流电?小机器别折腾了,买一个!
50
1924305504
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/29
发站内信
发表于:2019/8/23 21:12:53
#4楼
200伏到240伏的,我量的是中间那张图的DC
附件 IMG_20190823_211120.jpg
附件 IMG_20190823_211052.jpg
附件 IMG_20190823_211104.jpg
此帖发自论坛手机版
50
1924305504
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/29
发站内信
发表于:2019/8/23 21:13:39
#5楼
回复 #3楼 AlsacePMuhLG
抱歉,是我的表达能力不行,我在楼层补了图
此帖发自论坛手机版
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/8/23 21:19:04
#6楼
这是个教学模块?大学?好办啊,把教模电的,数电的都叫过来一起搞~
[此贴子已经被作者于2019/8/23 21:20:20编辑过]
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/8/23 21:25:35
#7楼
先看说明书监控电压多少
50
1924305504
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/29
发站内信
发表于:2019/8/23 21:36:03
#8楼
回复 #6楼 AlsacePMuhLG
拿来自学的,
此帖发自论坛手机版
50
15535554316
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/20
发站内信
发表于:2019/8/24 8:47:36
#9楼
null
得通三相380吧  整流出来500多伏
[此贴子已经被作者于2019/8/24 8:47:47编辑过]