       最近频繁接触精处理系统,这是个很成熟的项目了,工艺比较复杂,步序众多,PLC逻辑与画面组态体量庞大,很多时候有无从下手的感觉,所以处理每个缺陷都尽量做到吃透,力求以点击面,融会贯通,逐步熟悉整个系统。
       精处理混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201自动模式无法自动调温,缺陷具体描述为,混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201自动模式时无法自动调温,切换至手动模式后开始自动调节温度,手自动信号触发逻辑出现错误。
       首先需要现场验证,西门子WINCC混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201操作画面中手/自动开关操作状态是否与PLC逻辑一致。由运行人员现场切换混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201的手/自动开关状态,同时由仪控人员在线监视PLC相关程序,发现混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201的手/自动开关状态与PLC程序中该开关逻辑动作是完全一致的,不存在手/自动信号触发逻辑错误。
        那么自动模式时混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201为什么不能自动调温呢?还是得通过分析程序入手。
       通过程序分析可知,混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201置自动模式时,碱释水温度如低于28℃则触发碱释水温度低报警信号,使混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201开度增加,碱释水温度升高,而当碱释水温度高于35℃时触发碱释水温度高报警信号,使混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201开度减小,碱释水温度降低。据了解,故障时碱释水温度为29℃,此温度不会触发碱释水温度低报警信号更不会触发碱释水温度高报警信号。而问题在于运行操作单上规定碱释水温度低于30℃时触发碱释水温度低报警信号,高于35℃时触发碱释水温度高报警信号,致使操作人员误以为碱释水温度29℃时应触发碱释水温度低报警信号使混床再生碱释水温度调节阀40LDP28AA201开度增加,碱释水温度升高。至此,混床再生碱释水温度调节阀缺陷处理完毕。
 
附件 微信截图_20190822231704.jpg
[此贴子已经被jint于2019/8/30 9:22:21编辑过]
思想决定高度
39525
jint 管理员
文章数:20765
年度积分:145
历史总积分:39525
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2019/8/23 9:46:30
#1楼
怎么说呢,严格意义上来说,这是一篇技术分享帖,而不是追梦故事分享帖哦表情

不过楼主在工控路上的努力,是他人学习的好榜样。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/8/23 10:21:52
#2楼
确实是分享,感谢分享。要是能更详细的介绍介绍工艺,就更感谢了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。