当混床再生-阴树脂再生进行到第11步或第12步时,如图1所示,若出现碱稀释水温度高报警,则碱稀释水温度调节阀的开度每隔6秒减少一个关梯度。
附件 图1.jpg
当碱稀释水温度高于碱稀释水温度高设定值时致碱稀释水温度高报警,然而,碱稀释水温度高设定值程序里却没有找到,如图2所示 。



附件 图2.jpg
[此贴子已经被作者于2019/8/21 0:13:28编辑过]
思想决定高度
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/8/21 0:07:42
#1楼
S7-300程序中没有找到碱稀释水温度高设定值,怀疑在WINCC中设定。然而,却发现碱稀释水温度高设定值变量

附件 图3.jpg
思想决定高度
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/8/21 0:26:48
#2楼
在WINCC中交叉索引窗口,发现碱稀释水温度高设定与碱稀释水温度低设定都是未使用状态。这两个变量 在WINCC中没有使用啊,那就怪了,如顶楼所示,自动模式下,碱稀释水温度高报警怎么会置位,碱稀释水温调节阀的开度又怎么调节 呢?
思想决定高度
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/8/21 22:38:32
#3楼
上午再次到现场处理,虽然碱释水温低报警设定功能和高报警设定功能并没有组态到WINCC参数设置画面上,但其初始值在PLC数据块里有相应设置 。如下图所示:


附件 微信图片_20190821223557.jpg
思想决定高度
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/8/21 23:02:31
#4楼
从楼上的传上来的图可知,PLC程序设置碱释水温度低报警设定值和高报警设定值分别是28℃和35℃,问题就在于,运行人员在操作时,碱释水温度当前值为29℃,还没有降到低报动作值当然不会触发碱释水温度调节阀开度,偏偏运行操作单规定碱释水温度低报值为30℃。