这是一家幼儿园消防控制箱接触器紧挨箱门,箱内元件满满的,已经通过验收了
附件 IMG_20190820_180037.jpg
附件 IMG_20190820_181708.jpg
附件 IMG_20190820_181402.jpg
此帖发自论坛APP
813
蓝方
文章数:23
年度积分:126
历史总积分:813
注册时间:2009/7/26
发站内信
发表于:2019/8/20 18:51:55
#1楼
搞成这样子还能通过验收,应该是没有打开柜子看
8251
超级大手 版主
文章数:2205
年度积分:2725
历史总积分:8251
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/20 18:59:21
#2楼
现在看来消防验收的只管好不好用,工艺,布局,质量再有由另一部门完成,
此帖发自手机工控论坛
10636
465010287 版主
文章数:5855
年度积分:3150
历史总积分:10636
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/8/20 19:39:53
#3楼
版主这次赚大发, 今年大部分都是接到这个单子。
9379
bnnyygy
文章数:1894
年度积分:1499
历史总积分:9379
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/20 19:47:01
#4楼
好紧啊.
12042
fsjnzhouyan
文章数:3873
年度积分:1914
历史总积分:12042
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/8/20 20:34:04
#5楼
将来维修就麻烦了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
5227
逍遥的久鸣
文章数:2577
年度积分:1318
历史总积分:5227
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/20 23:07:20
#6楼
布局很紧凑,在这个紧凑的空间,布局感觉还可以!
此帖发自手机工控论坛
8251
超级大手 版主
文章数:2205
年度积分:2725
历史总积分:8251
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/21 5:30:58
#7楼
以下是引用4650102872019/8/20 19:39:53的发言:
版主这次赚大发, 今年大部分都是接到这个单子。
这些东西与我无关。我只是去协助它们完成后台联动问题。
此帖发自手机工控论坛
1006
hwjtxf
文章数:513
年度积分:712
历史总积分:1006
注册时间:2018/3/29
发站内信
发表于:2019/8/21 8:23:36
#8楼
布局虽然紧凑 但线不算多 维护多是插线 比较麻烦。布局还是可以的
就是那几根线影响的美观。
8251
超级大手 版主
文章数:2205
年度积分:2725
历史总积分:8251
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/21 9:09:06
#9楼
这电气元件都快装到箱子外面了,从哪里看都是不合格的。我接触到这类产品的生产装配基本都是上指下派。