各位大神 ,我们厂现在装一台海为plc,型号是c24s2R,要求输入侧和输出侧均采用外接直流电源,请教输入侧和输出侧能否共用一台开关电源吗
附件 20190819_085731.jpg
[此贴子已经被jint于2019/8/26 11:43:59编辑过]
此帖发自论坛手机版
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/8/19 10:02:09
#1楼
肯定可以啊,但最好不要跟PLC核心电源共用。PLC的IO一般是隔离的,如果都共用了,隔离就没用了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1307
hwjtxf
文章数:521
年度积分:50
历史总积分:1307
注册时间:2018/3/29
发站内信
发表于:2019/8/19 11:58:50
#2楼
可以 你需要计算好开关的功率。
50
1961149971
文章数:273
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/27
发站内信
发表于:2019/8/19 12:34:31
#3楼
但是,什么是plc的核心电源啊
此帖发自论坛手机版
50
1961149971
文章数:273
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/27
发站内信
发表于:2019/8/19 16:33:30
#4楼
Plc的自带24伏电源是否是核心电源
此帖发自论坛手机版
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/19 16:57:44
#5楼
几十元 几百元 几千元的开关电源,自己看着选吧
50
1961149971
文章数:273
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/27
发站内信
发表于:2019/8/19 20:19:24
#6楼
谢谢各位
此帖发自论坛手机版
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/8/19 21:02:09
#7楼
输入用PLC上的+24V  24G的自带电源就可以了;
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/19 21:44:33
#8楼
只要你的外接电源足够大就可以,反正现在电源便宜,功率配大了没多几个钱
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/8/20 9:41:47
#9楼
以下是引用19611499712019/8/19 12:34:31的发言:
但是,什么是plc的核心电源啊
你这个PLC是220V还是24V供电的?这个就是核心的电源。如果是220VAC,就不用管了,但如果是DC24V,最好单独用一个隔离型的开关电源给PLC供电。220V的是内置了开关电源,一般也是隔离的。