我们同事之间的讨论话题,请各位大侠们给个合理的答案,我也好终结他们之间争论。
讨论背景欧姆龙PLC,型号CPM2系列,这个系列中有一个特点就是上升沿必须这样写
附件 微信图片_20190815080059.jpg

需要两步实现。


附件 微信图片_20190815080108.jpg
我另外一个同事认为应该这样实现,一步就可以了,这个只适合于,气缸磁感应开关控制,因为气缸伸出和缩回速度快,完全可以代替上升沿。
请大侠们讨论讨论,在这个场合,那个方案好用。



2742
nick512
文章数:72
年度积分:131
历史总积分:2742
注册时间:2018/9/4
发站内信
发表于:2019/8/15 9:12:12
#1楼
两步的保险些。一步那个气缸到位后开关是一直有信号的,即使程序里面reset了,这个也会一直置位。


我现在编程不怎么喜欢用set reset,能不用就不用,写多了容易忘记搞混,查问题也难得找。
[此贴子已经被作者于2019/8/15 9:13:01编辑过]
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/15 9:38:30
#2楼
以下是引用nick5122019/8/15 9:12:12的发言:
两步的保险些。一步那个气缸到位后开关是一直有信号的,即使程序里面reset了,这个也会一直置位。


我现在编程不怎么喜欢用set reset,能不用就不用,写多了容易忘记搞混,查问题也难得找。
[此贴子已经被作者于2019/8/15 9:13:01编辑过]
欧姆龙里面如果输入两个SET,就会报错提示,非常人性化。我说的是指小型PLC
9714
chi1225
文章数:2530
年度积分:353
历史总积分:9714
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2019/8/15 10:20:13
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/15 10:51:25
#4楼
以下是引用李东泽2019/8/15 9:38:30的发言:
发表于:2019/8/15 11:24:11
#5楼
以下是引用PLC-hmi2019/8/15 10:51:25的发言:
附件 mmexport1565839253648.jpg


警告是SET和RSET时候。

附件 mmexport1565839246847.jpg

但是我输入两个SET地址的相同时候,就提示错误
4376
965528555
文章数:507
年度积分:50
历史总积分:4376
注册时间:2009/9/7
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2019/8/15 11:36:44
#6楼
采用上升沿妥当些
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
43598
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:977
历史总积分:43598
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/8/15 13:16:39
#7楼
根据楼主说的实际工程来看,我偏向图2,因为两者所实现的功能是一样的,为什么要多写一行。我指的是该工程中因为气缸的伸出与缩回不可能同时进行,自然两端的磁感应开关在开关正常情况下也不会同时导通,那么置位与复位也就不会同时发生.
大家一起学习
7118
273708367
文章数:1101
年度积分:368
历史总积分:7118
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2019/8/15 14:12:32
#8楼
个人觉得第2种安全些,最好是这气缸磁性开关做上下限互锁,能够保证信号稳定的话,还是不要用置复位了
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/15 17:31:17
#9楼
以下是引用9655285552019/8/15 11:36:44的发言:
采用上升沿妥当些
为什么,大侠方便说一下理由吗?
[此贴子已经被作者于2019/8/15 17:31:32编辑过]