#0楼
最近改造一台设备,原来我用的是三菱FX3u通过485-bd板用三菱专用指令控制D700变频器,现在准备加个别的牌子变频器,准备用Modbus ASCII控制,在设置的时候我设置的通讯格式是0C96,D8120显示这边也没错,就是D8405怎么都是显示1C96,等于b12这个参数设置为1.如果在Works2 CH1这边和校验打钩,D8405就为3C96,由于SD RD灯未亮,是不是通讯格式错误,之前用专用协议正常
此帖发自手机工控论坛
【方案】
5G商用催生工业级无人机应用拓展,华北工控嵌入式计算机可入局
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
13407
产品体验中心会员
hmz810220
文章数:
3215
年度积分:
1116
历史总积分:
13407
作者的所有帖子(3215)
注册时间:
2013/6/15
发站内信
发表于:2019/8/12 21:17:23
#1楼
这是D8120为0c96时D8405显示参数,看手册D8405和D8120应该要一致吧
[此贴子已经被作者于2019/8/12 21:19:23编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
奥普特—手机MIC贴合定位
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
13407
产品体验中心会员
hmz810220
文章数:
3215
年度积分:
1116
历史总积分:
13407
作者的所有帖子(3215)
注册时间:
2013/6/15
发站内信
发表于:2019/8/12 21:26:28
#2楼
b13 b12参数在哪设置呢
此帖发自手机工控论坛
【方案】
网络安全备受重视,华北工控加大嵌入式网关产品研发与供应
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
13407
产品体验中心会员
hmz810220
文章数:
3215
年度积分:
1116
历史总积分:
13407
作者的所有帖子(3215)
注册时间:
2013/6/15
发站内信
发表于:2019/8/12 21:43:29
#3楼
刚才改了下,要改成调制解调器模式/RS-232c D8405显示和D8120一样,不过还是没通讯上
此帖发自手机工控论坛
【方案】
CNC | 攻丝循环意外中断如何恢复?
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
13407
产品体验中心会员
hmz810220
文章数:
3215
年度积分:
1116
历史总积分:
13407
作者的所有帖子(3215)
注册时间:
2013/6/15
发站内信
发表于:2019/8/12 21:52:57
#4楼
这是按照李金城老师例子写的程序
此帖发自手机工控论坛
【方案】
让气体泄漏“看得见”,FLIR OGI热像仪多款产品供您按需选择!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
13407
产品体验中心会员
hmz810220
文章数:
3215
年度积分:
1116
历史总积分:
13407
作者的所有帖子(3215)
注册时间:
2013/6/15
发站内信
发表于:2019/8/12 22:00:02
#5楼
附件:
[
本地下载
]
这是程序,不知道哪出问题了
【方案】
看台达三招化解数据中心升级难
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
13407
产品体验中心会员
hmz810220
文章数:
3215
年度积分:
1116
历史总积分:
13407
作者的所有帖子(3215)
注册时间:
2013/6/15
发站内信
发表于:2019/8/13 9:54:39
#6楼
刚才打了三菱技术支持,用RS无协议指令叫我不要管D8405参数,现在还不知道哪边出错
此帖发自手机工控论坛
【方案】
将高端家庭娱乐系统和楼宇自动化系统完美融合
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
39264
jint
管理员
文章数:
20718
年度积分:
774
历史总积分:
39264
作者的所有帖子(20718)
注册时间:
2007/8/30
发站内信
发表于:2019/8/13 10:30:16
#7楼
帮你顶一个,这么详细的帖子,没有解决干着急
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
【方案】
英威腾IVC1 PLC 在餐梯控制系统上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
16168
产品体验中心会员
zrx517697809
文章数:
6262
年度积分:
50
历史总积分:
16168
作者的所有帖子(6262)
注册时间:
2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/8/13 11:18:16
#8楼
有一个与PLC是专用通讯协议,在增加一个是其他的通讯格式,可能不行,要不都改成一样的通讯格式,或在增加个模块用CH2来通讯
致力于自动化
伺服 PLC HMI
【方案】
台达机电产品在自动分条机上成功应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
13407
产品体验中心会员
hmz810220
文章数:
3215
年度积分:
1116
历史总积分:
13407
作者的所有帖子(3215)
注册时间:
2013/6/15
发站内信
发表于:2019/8/13 11:19:45
#9楼
以下是引用
jint
在
2019/8/13 10:30:16
的发言:
帮你顶一个,这么详细的帖子,没有解决干着急
谢谢了,之前变频器都是用模拟量调整,显示频率,通讯很少用,看程序,通讯格式应该没有问题,估计就是那里细节没设置好,之前用三菱专用指令一次就成功了,关键手册写的和技术支持说的一些寄存器的使用还是有区别的,包括D8405这个寄存器,技术支持还是没和我说具体作用,不过出问题也认真看了看手册
此帖发自手机工控论坛
【方案】
台达EH PLC和触摸屏在印刷机械控制中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
•
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
•
[视频课程]三菱FX系列PID应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
•
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
•
[视频课程]三菱PLC入门指导
62.4004