您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:11个,阅读:5402 [上一页] [1] [2] [下一页]
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2019/8/12 21:14:30
#0楼
最近改造一台设备,原来我用的是三菱FX3u通过485-bd板用三菱专用指令控制D700变频器,现在准备加个别的牌子变频器,准备用Modbus ASCII控制,在设置的时候我设置的通讯格式是0C96,D8120显示这边也没错,就是D8405怎么都是显示1C96,等于b12这个参数设置为1.如果在Works2 CH1这边和校验打钩,D8405就为3C96,由于SD  RD灯未亮,是不是通讯格式错误,之前用专用协议正常
附件 P90812-210219.jpg



附件 P90812-205801.jpg

附件 P90812-205927.jpg
此帖发自手机工控论坛
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2019/8/12 21:17:23
#1楼
附件 P90812-205723.jpg
这是D8120为0c96时D8405显示参数,看手册D8405和D8120应该要一致吧
[此贴子已经被作者于2019/8/12 21:19:23编辑过]
此帖发自手机工控论坛
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2019/8/12 21:26:28
#2楼
附件 15656163476711052561655.jpg



b13  b12参数在哪设置呢
此帖发自手机工控论坛
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2019/8/12 21:43:29
#3楼
刚才改了下,要改成调制解调器模式/RS-232c  D8405显示和D8120一样,不过还是没通讯上
此帖发自手机工控论坛
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2019/8/12 21:52:57
#4楼
附件 1565617903437603403608.jpg



附件 1565617958217289453279.jpg



这是按照李金城老师例子写的程序
此帖发自手机工控论坛
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2019/8/12 22:00:02
#5楼
附件:
[本地下载]
这是程序,不知道哪出问题了
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2019/8/13 9:54:39
#6楼
刚才打了三菱技术支持,用RS无协议指令叫我不要管D8405参数,现在还不知道哪边出错
此帖发自手机工控论坛
39264
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:774
历史总积分:39264
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2019/8/13 10:30:16
#7楼
帮你顶一个,这么详细的帖子,没有解决干着急表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/8/13 11:18:16
#8楼
有一个与PLC是专用通讯协议,在增加一个是其他的通讯格式,可能不行,要不都改成一样的通讯格式,或在增加个模块用CH2来通讯
致力于自动化
伺服 PLC HMI
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2019/8/13 11:19:45
#9楼
以下是引用jint2019/8/13 10:30:16的发言:
帮你顶一个,这么详细的帖子,没有解决干着急表情
谢谢了,之前变频器都是用模拟量调整,显示频率,通讯很少用,看程序,通讯格式应该没有问题,估计就是那里细节没设置好,之前用三菱专用指令一次就成功了,关键手册写的和技术支持说的一些寄存器的使用还是有区别的,包括D8405这个寄存器,技术支持还是没和我说具体作用,不过出问题也认真看了看手册
此帖发自手机工控论坛