6739
lihua198199
文章数:683
年度积分:75
历史总积分:6739
注册时间:2012/10/5
发站内信
发表于:2019/8/12 18:57:25
#0楼
三相异步电机(Y型接法)进线黄·绿·红三线,从电机拆下来后·测量这黄绿红三线均对地·接上后电机照样正常转,这是怎么回事?
此帖发自手机工控论坛
19745
1053370790
文章数:4440
年度积分:455
历史总积分:19745
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2019/8/12 19:14:10
#1楼
变压器处零线接地,黄绿红对地电阻自然就很小了
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/12 19:20:00
#2楼
建议楼主检测一下电机外壳是否带电。
另外怀疑楼主电机的绝缘不好,建议用兆欧表测量阻值
6739
lihua198199
文章数:683
年度积分:75
历史总积分:6739
注册时间:2012/10/5
发站内信
发表于:2019/8/12 19:30:02
#3楼
2楼的朋友·电机线拆掉后用兆欧表测电机绝缘正常·然后量线对地·接好后又正常·奇怪
此帖发自手机工控论坛
18481
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:133
历史总积分:18481
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/12 19:51:27
#4楼
你的电源线经过接触器吗?估计是没有,是测量配电箱直接过来吧?线路上并联了其他电路,比如220负的负载……这样测量了就有可能这样的情况……
此帖发自手机工控论坛
18566
老兔子
文章数:2499
年度积分:484
历史总积分:18566
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2019/8/12 19:52:15
#5楼
以下是引用lihua1981992019/8/12 19:30:02的发言:
2楼的朋友·电机线拆掉后用兆欧表测电机绝缘正常·然后量线对地·接好后又正常·奇怪

我真的不知道该怎么说好,1#都已说得很清楚了,建议你先看看供电路的原理,弄清楚那三条相线是怎么来的、与地线有什么关系?
19313
fsjnzhouyan
文章数:4909
年度积分:480
历史总积分:19313
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/8/12 19:56:44
#6楼
电缆是不是接在变频器上。
摸着石头过河,走自己的路吧!
43598
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:977
历史总积分:43598
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/8/12 19:58:16
#7楼
上次我们公司锅炉来了一个维修的,说有一相火线接地了,我后来去一看是有个变压器接了220,火线通过变压器经过零线接的地。
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
6739
lihua198199
文章数:683
年度积分:75
历史总积分:6739
注册时间:2012/10/5
发站内信
发表于:2019/8/12 20:21:44
#8楼
4楼的朋友·你说的是对的·经过接触器·然后取黄线作L·用作220V供其它负载用·这样有没有坏处?
此帖发自手机工控论坛
27462
goldage
文章数:15453
年度积分:754
历史总积分:27462
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/12 21:07:47
#9楼
直接把电机的三条线从电机拆下来测量没问题就基本判断电机正常,你测量线对地电阻低说明你的线上还并接有其他负载