发表于:2019/8/12 16:02:08
#0楼
最近来了2台200KW软起,以前没搞过,摸着石头过河!一台欧瑞的,说是面板乱闪,有时候还能正常工作,马上就怀疑开关电源问题,打开一看,板子跟变频器一样丑,胜在用变频器的思路做的软起,各区块电路功能一目了然,上电正常,报什么输入缺相什么的,不管,没发现客户描述问题,不放心反复上电,终于发现5V电压有时候在3-5V之间波动,间隔一段时间才能正常,马上换5V电容,故障未解决,再换3842启动电容,这下OK了!上交流,不接电机启动正常,带电机正常,旁路继电器吸合正常!
第二台雷诺尔的,问题未知!板子就一块,驱动,电源,主控一体,过了一遍板子没明细故障元件,上电正常,故障记录C相缺相,上交流不带电机启动报输入缺相,当时不知道要接电机,接了电机正常(话说这故障报的莫名其妙),旁路继电器正常!反复纠结输入缺相检测,貌似是通过6N139光耦做相序检测的时候同时判断是否输入缺相(也不知道推测的对不对)!再说雷诺尔软起居然没办法使用自由停车,打电话问售后,他们说程序问题,就这样没办法!
听到一个传闻,说温州系的软起都用的一个模板,各厂家只是改了下启动LOGO!
没事的进来聊聊!
第二台雷诺尔的,问题未知!板子就一块,驱动,电源,主控一体,过了一遍板子没明细故障元件,上电正常,故障记录C相缺相,上交流不带电机启动报输入缺相,当时不知道要接电机,接了电机正常(话说这故障报的莫名其妙),旁路继电器正常!反复纠结输入缺相检测,貌似是通过6N139光耦做相序检测的时候同时判断是否输入缺相(也不知道推测的对不对)!再说雷诺尔软起居然没办法使用自由停车,打电话问售后,他们说程序问题,就这样没办法!
听到一个传闻,说温州系的软起都用的一个模板,各厂家只是改了下启动LOGO!
没事的进来聊聊!