您现在所在的是:

变频器维修

回帖:5个,阅读:1936 [上一页] [1] [下一页]
50
605329449
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/8
发站内信
发表于:2019/8/9 22:16:56
#0楼
维修一台三菱变频器F740-S132K 通电就显示EUVT故障。可以复位。测试带小电机运行正常。断电后很快通电就没有故障显示。要是几分钟后通电故障依旧。请教各位大侠处理方法。
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/8/10 10:55:15
#1楼
欠压嘛,处理办法就是修板子。。。。。。。。
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/8/10 11:15:37
#2楼
这个,先看看直流母线电压显示是多少,如显示正常,清查电压检测电路 24V反馈回路 电路板主继电器吸合了没有?如直流母线电压小,清查电压采样电阻 采样检测运放及其周围电路有无异常。如母线电压显示超出了范围,也请检查电压检测电路。
3025
沉梦昂志SnHJ
文章数:46
年度积分:251
历史总积分:3025
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2019/8/10 16:00:16
#3楼
没猜错的话,你的三相输入应该不是电网来的,或者前端接了灯泡之类的东西,这么大的机器会造成电容充电慢,而三菱的电源板供电是单取进线,不是在母线采集。所以主板都开始工作了,但是电容充电慢母线低从报警,冲满之后就可以复位了。
1902
华泰BPxhPZmO
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1902
注册时间:2016/3/12
发站内信
发表于:2019/8/10 20:23:17
#4楼
回复 #3楼 沉梦昂志SnHJ
对的 也就是说这个现象证明机器是正常的
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/10 20:37:29
#5楼
不单这个系列,三菱其他系列也会出现这个,故障表现是长时间停机后显示这个,但复位可以正常使用,反正不是很影响使用,懒得修了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004