您现在所在的是:

DCS论坛

回帖:1个,阅读:1758 [上一页] [1] [下一页]
988
yunrun
文章数:49
年度积分:53
历史总积分:988
注册时间:2011/3/15
发站内信
发表于:2019/8/7 19:18:20
#0楼
大量的现场实践证明,采用“浮地”方式的DCS系统的故障率反而高于“接地”系统,因此在《西门子自动化系统接地指南》中推荐除了特殊的工况外,DCS控制系统接地均采用“接地方式”。

1、S7-400H的接地要求
S7-400H的接地要求与昌晖仪表网技术文章“S7-400 PLC接地要求”相同,如图1所示。
图
图1  S7-400H的接地原则

另外,ET200M机架和IM153-2的接地要求与S7-300 PLC接地要求相同,如图2所示。
图
图2  ET200M的接地示意图

从图2看出,西门子系统的PE既做保护地,同时由于ET200M系列模板的特点,PE也作为系统工作的基准电位,因此PE同时承担了系统基准点的功能,PE接地的好坏直接影响系统的稳定性。系统柜内的接地汇流条宜选用镀锡铜排,接地线也压好电缆接头,如图3所示。
图
图3  电柜内的PE接地总线

2、DCS的接地原则
DCS的接地方式,请参看图4。
图
图4  DCS控制系统的接地示意图
技术文库yunrun.com.cn/tech/
①接地电阻要求
◆从仪表设备的接地端子到总接地板之间的导体及连接点电阻的总和称为连接电阻。仪表系统的接地连接电阻不应大于1Ω。
◆接地极的电位与通过接地极流入大地的电流之比称为接地极对地电阻。接地极对地电阻和总接地板、接地总干线及接地总干线两端的连接点电阻之和称为接地电阻。仪表系统的接地电阻不应大于4Ω。

②推荐接地线的颜色
见表1  
表1  DCS控制系统接地线的颜色
---------------------------------------------------------------------------------
接地线用途                                                       DCS控制系统接地线的颜色
---------------------------------------------------------------------------------
保护接地的接地连线、汇流线、分干线、汇总线、干线                      绿色
信号回路和屏蔽接地的接地连线、汇流排、分干线、工作接地汇总版、干线    绿色+黄色
本安接地分干线、汇流条                                                绿色+黄色
总接地板、接地总干线、接地极                                          绿色
---------------------------------------------------------------------------------

③DCS控制系统接地连接线规格
接地系统的导线应采用多股绞合铜芯绝缘电线或电缆。接地系统的导线应根据连接仪表的数量和长度按以下数值选用:
◆接地连线>2.5-4.0mm2;
◆接地分干线>16-35mm2;
◆接地干线>35-75mm2;
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/8/8 9:43:49
#1楼
“从图2看出,西门子系统的PE既做保护地,同时由于ET200M系列模板的特点,PE也作为系统工作的基准电位,因此PE同时承担了系统基准点的功能,PE接地的好坏直接影响系统的稳定性。”
本胖对这个观点不赞成,非常反对用接地做参考点。西门子比较强调接地,本胖更强调隔离。有一次在现场,干扰非常强烈,不管接地如何严格都不行,最后,把西门子300的那个铝合金底板(机架)通过瓷瓶(绝缘的)安装到控制柜的电气梁上,才彻底搞定。
国人当自强,共同努力,抵制日货。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002