您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1170 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
真与假
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/7
发站内信
发表于:2019/8/7 16:35:24
#0楼
我有一台三轴雕刻机,一共四个步进电机驱动器(YKA2811MA)Y轴两个驱动器同时驱动,目前的故障是,启动驱动器电源接触器,4个驱动器经常只有两个,或者三个,的电源指示灯亮,但是没有亮灯的驱动器进电源线电压正常,接头没有松动,驱动器电源是AC110V,有时多启动几次才会正常,有时一启动就正常,变压器2000VA温度有点高,换了一个2500VA变压器还是一样,怀疑驱动器有问题,但是单个启动驱动器又是正常的,就是同时启动时不正常,求高手赐教,万分
谢谢!!!!
此帖发自手机工控论坛
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/7 16:50:52
#1楼
楼主上传一下你的驱动器的功率多大。
1307
hwjtxf
文章数:521
年度积分:50
历史总积分:1307
注册时间:2018/3/29
发站内信
发表于:2019/8/7 16:55:30
#2楼
把驱动器分别接入 看变压器输出电压是否有波动。
3471
李湘衡
文章数:192
年度积分:50
历史总积分:3471
注册时间:2013/9/16
发站内信
发表于:2019/8/7 17:12:52
#3楼
既然已经更换过降压变压器,那就检查供电线路和替换步进驱动器试一试.
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/8/7 19:05:50
#4楼
加多一个接触器,两台两台的间隔启动看看
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/7 19:20:54
#5楼
你为什么用接触器控制驱动器电源?频繁启动停止吗?依般设计都是驱动器一直供电,靠脉冲信号控制的呀!
此帖发自手机工控论坛
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/7 21:07:05
#6楼
题目中讲到变压器的温度偏高,说明变压器已经是处在过负载的状态,就算后面换大了,估计容量还是余量不大,建议把配置清单传上来看看
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/8/7 21:57:39
#7楼
还是功率不够吧;拆下二个电源试另外二个,都正常再反过来试这二个,如果这样试都正常说明你的变压器配小了;
2440
51477工控迷
文章数:682
年度积分:66
历史总积分:2440
注册时间:2017/3/31
发站内信
发表于:2019/8/10 17:23:35
#8楼
感觉是电压过度的影响,建议跟踪测量电压
62
1657074187
文章数:86
年度积分:62
历史总积分:62
注册时间:2019/3/12
发站内信
发表于:2019/8/11 20:49:00
#9楼
变压器容量小了吧,包括你后来换的那个