您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:642 [上一页] [1] [下一页]
2292
戈壁滩
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:2292
注册时间:2007/5/5
发站内信
发表于:2019/8/7 13:34:55
#0楼
前一阵防雷办来厂子检查要求安装spd防浪涌防雷装置,我的配电柜是630kva一套,400kva一套,1600kva一套,这个要安装多大的spd,多少钱。谢谢
此帖发自论坛手机版
1307
hwjtxf
文章数:521
年度积分:50
历史总积分:1307
注册时间:2018/3/29
发站内信
发表于:2019/8/7 13:35:46
#1楼
来检查的人没给你们提供采购的信息?
2590
nick512
文章数:72
年度积分:173
历史总积分:2590
注册时间:2018/9/4
发站内信
发表于:2019/8/7 16:51:20
#2楼
建议楼主找个样本看看吧,防雷选型主要涉及到放电电压、放电电流、极数等参数,这个需求不一样价格也差的多
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/7 22:47:59
#3楼
从20KA40.60.80.100KA已经最大了,1600KVA配100KA/4P浪涌 开关80安塑壳 其它浪涌60KA/4P开关40A,微断就行, 这方面目前国家没有硬性规定,设计院,甚至浪涌生产厂家还没有论坛上的朋友明白。实事求是讲,20-100KA浪涌20元一只的与9800元一只的功能与效果能够避雷次数完全相同,因为老天爷并不知道你的变压器是多少KVA的。
[此贴子已经被作者于2019/8/7 22:49:49编辑过]
此帖发自手机工控论坛
2292
戈壁滩
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:2292
注册时间:2007/5/5
发站内信
发表于:2019/8/8 8:35:39
#4楼
回复 #1楼 hwjtxf
没有,他只是说等防雷检测的人来后告诉我。现在检测机构已经改为民营机构。
此帖发自论坛手机版
2292
戈壁滩
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:2292
注册时间:2007/5/5
发站内信
发表于:2019/8/8 8:38:26
#5楼
回复 #3楼 超级大手
谢谢了,其实我们这个厂子正式生产要到10月份了,其余时间都是停电检修,那个时候在新疆就没有雷雨了。
此帖发自论坛手机版