用多重背景写的程序,编译的时候提示‘没有符合过滤条件的消息’,求解
附件 QQ浏览器截图20190806144340.jpg



16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/6 17:37:28
#1楼
楼主看一下你的块,在OB1调用了吗
50
小八
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/7/11
发站内信
发表于:2019/8/7 8:45:49
#2楼
回复 #1楼 李东泽
刚刚试了一下,所有的程序都这样了,之前几个正常的现在也不行了,好像是昨天清理的时候删掉了什么东西。
1357
hwjtxf
文章数:521
年度积分:50
历史总积分:1357
注册时间:2018/3/29
发站内信
发表于:2019/8/7 8:49:39
#3楼
程序更改前做好备份很重要。
50
小八
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/7/11
发站内信
发表于:2019/8/7 8:58:03
#4楼
附件 QQ浏览器截图20190807085633.jpg



找到原因了 有个没有勾选