您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:1857 [上一页] [1] [下一页]
1404
sun宝哥
文章数:208
年度积分:50
历史总积分:1404
注册时间:2015/6/15
发站内信
发表于:2019/7/31 16:06:52
#0楼
现场有3个接口模块ET200M,其中中间那个接口模块总报sf故障(中间接口模块后面挂6个数字量输出模块),接口模块故障时我把后面的输出模块都拆掉,挂一个往CPU下载一次,依次把6个都挂上,这时接口模块就正常了,请问这是什么原因,现场发生好几次了都是这样处理,都能用一个多月。
还有一个问题,第一个输出模块最后一个点程序当中没有使用,但为什么模块上最后一个点是亮的,有时这个点还一直闪(这个点也没接线)

附件 IMG_20190730_230745.jpg

附件 IMG_20190730_234913.jpg

附件 IMG_20190731_155632.jpg

[此贴子已经被jint于2019/7/31 17:44:13编辑过]
此帖发自手机工控论坛
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/8/2 0:27:05
#1楼
本胖说说自己的分析,不一定正确。
首选,DO模块的最后一个点指示灯亮或者闪,而没有接线。这种现象非常不正常。DO点的指示灯亮,要么是程序控制输出;要么是外面加上一个电压(如DC24V)。如果程序里面确实没用这个点,那么肯定是有了外加的电压。楼主说的没接线,本胖判断应该是前连接器上面接了线,接到端子排,而端子排上面没接线,如果说是这样,建议从前连接器上把线拆掉试试。

其次,楼主的现象似乎莫名其妙,但有一种可能性,就是干扰有可能会导致这种现象。从那个DO点不该亮而亮了等等现在,直觉就是导致ET-200M的SF故障原因。

最后,本胖猜测楼主的隔离做的可能不好(只是有可能),如果速度不算高,DI/DO用继电器隔离即可。

上面的都是本胖的直觉和猜测,说的不一定对,供楼主参考。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1404
sun宝哥
文章数:208
年度积分:50
历史总积分:1404
注册时间:2015/6/15
发站内信
发表于:2019/8/19 14:03:33
#2楼
问题找到了,最后一个DO模块坏了,换新的之后没发生过问题
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002