您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:6个,阅读:585 [上一页] [1] [下一页]
39267
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:777
历史总积分:39267
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2019/7/31 9:09:39
#0楼
求助:喷灌组合泵站供水模式(变频1拖4,触摸屏,PLC,水泵参数:120m3,90M,65%,2950/N,55KW。)泵站建设在山腰处,向下打水时可根据不通用水量启动1-4台泵。----------

现需要向山上打水,组合泵站直接用DN300管径联通一级加压泵站(水泵参数:320m3,90M。2950N,68%,160KW总共一台泵),二级加压泵站(水泵参数:200m3,90M,2950/N,68%,75KW共一台泵),三级加压泵站(水泵参数:70m3,90M.2950/N.68%.30KW共一台泵)。一二三级泵站都采用触摸屏,变频器,PLC,压力变送器(二线制4-20ma)组成PID控制,所有水泵启动条件为管道不为负压即有水状态。

问题:在空管状态时,组合泵站启动第一台55KW水泵,经过2分钟左右水打到一级泵站进口,管道压力4.0KG左右,一级泵站启动,当一级泵站运行到10-18HZ之间,进口压力降为负压,系统停机。但是此时管道水量与组合站出口压力不足,组合泵站启动第二台55KW水泵,等水到达一级站进口时(一级站水泵重新启动到5HZ左右),组合泵站出口压力超过设定爆管压力,组合泵站停机。经过几秒钟后,一级泵站因负压再次停机,但是组合泵站出口压力低于设定压力值,再次启动。这个情况周而复始,现在需要怎么解决?

高度落差:组合泵站--一级站24M。负压设定值从0.01KG-4KG都试过。

温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
2762
sxjice545
文章数:540
年度积分:57
历史总积分:2762
注册时间:2013/2/23
发站内信
发表于:2019/7/31 9:22:13
#1楼
组合泵是增压泵?24米的落差除非增压,这普通扬程达不到的。
2762
sxjice545
文章数:540
年度积分:57
历史总积分:2762
注册时间:2013/2/23
发站内信
发表于:2019/7/31 9:27:10
#2楼
能否画个示意图?
39267
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:777
历史总积分:39267
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2019/7/31 9:43:21
#3楼
回复 #2楼 sxjice545
暂时没有示意图,希望该网友能看到并进一步补充吧
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
28407
秀空
文章数:13413
年度积分:1233
历史总积分:28407
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2019/7/31 9:46:54
#4楼
有图直观一些,看文字现在想不出画面来。
42342
YXBK 版主
文章数:19453
年度积分:2756
历史总积分:42342
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/31 10:12:07
#5楼
下图是我的理解
附件 2019-07-31_101104.jpg

觉得组合泵站也要用PID,当出口压力低时马上启动第二台。空管状态时组合泵应该要同时启动两台(120+120)这样才供应的上一级泵(320)
[此贴子已经被作者于2019/7/31 10:32:51编辑过]
大家一起学习
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/7/31 10:41:21
#6楼
以下是引用jint2019/7/31 9:09:39的发言:
还是出图,好理解,看文字

组合泵站,一拖四,水泵55kw*4
一级加压泵站 160kw ?
二级加压泵站 175kw ?
三级加压泵站 130kw ?

问题(部分有颜色标识)
水源在山下?
组合泵站建在半山腰,向下打水?还是从山下抽水再打到山上?
组合泵站--一级站24M,看似一级泵站高于组合泵站24米

管道压力4.0KG左右,传感器在组合站出口,还是一级站入口?

160kw 10-18HZ之间
等水到达一级站进口时,一级站水泵重新启动到5HZ左右 组合泵站出口压力超过设定爆管压力
从这些片语中,可以看到,压力传感器装在组合泵站出口

设计完全不合理
24米高差,4kg压力,水到一级泵站还有多少压力?
一级泵站160kw,组合才55kw  表情
从文字描述看,要变频器何用?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005