发表于:2019/7/31 9:09:39
#0楼
求助:喷灌组合泵站供水模式(变频1拖4,触摸屏,PLC,水泵参数:120m3,90M,65%,2950/N,55KW。)泵站建设在山腰处,向下打水时可根据不通用水量启动1-4台泵。----------
现需要向山上打水,组合泵站直接用DN300管径联通一级加压泵站(水泵参数:320m3,90M。2950N,68%,160KW总共一台泵),二级加压泵站(水泵参数:200m3,90M,2950/N,68%,75KW共一台泵),三级加压泵站(水泵参数:70m3,90M.2950/N.68%.30KW共一台泵)。一二三级泵站都采用触摸屏,变频器,PLC,压力变送器(二线制4-20ma)组成PID控制,所有水泵启动条件为管道不为负压即有水状态。
问题:在空管状态时,组合泵站启动第一台55KW水泵,经过2分钟左右水打到一级泵站进口,管道压力4.0KG左右,一级泵站启动,当一级泵站运行到10-18HZ之间,进口压力降为负压,系统停机。但是此时管道水量与组合站出口压力不足,组合泵站启动第二台55KW水泵,等水到达一级站进口时(一级站水泵重新启动到5HZ左右),组合泵站出口压力超过设定爆管压力,组合泵站停机。经过几秒钟后,一级泵站因负压再次停机,但是组合泵站出口压力低于设定压力值,再次启动。这个情况周而复始,现在需要怎么解决?
高度落差:组合泵站--一级站24M。负压设定值从0.01KG-4KG都试过。
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题