发表于:2019/7/29 17:14:37
#0楼
最近,客户现场遇到个棘手问题。AB伺服的原点在每次断电上电时都会发生偏移,有没有懂的大神知道有哪些原因会导致原点偏移?
图中的Position 和Offset又是代表啥?原点位置和补偿值吗?图示为离线状态下数据
在线后Position会变为设定值。
从程序看,原点位置为532,补偿值750
每次断电送电后,运行设备都会先回原点然后运行到532位置但是每次532位置都不相同就需要校准532.
而编码器反馈的实时值与设定值相符,但是位置却不同,因此怀疑原点发生偏移。
在线后Position会变为设定值。
从程序看,原点位置为532,补偿值750
每次断电送电后,运行设备都会先回原点然后运行到532位置但是每次532位置都不相同就需要校准532.
而编码器反馈的实时值与设定值相符,但是位置却不同,因此怀疑原点发生偏移。
[此贴子已经被作者于2019/7/30 6:38:59编辑过]
博百家之长,更上一层楼