6642
机栝
文章数:923
年度积分:810
历史总积分:6642
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2019/7/26 10:48:36
#0楼
后变频跟踪前变频
采用基频加PID微调模式
不管怎么调试,始终达不到书上说的两个波,4比1就稳定下了。
最后做到最好的结果是4个波才稳住。
哎,心情很差,饭都吃不下了!
知行合一。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/26 13:14:34
#1楼
后变频跟踪前变频,
是速度还是位置跟踪?
几个波是什么意思?
大家一起学习
6642
机栝
文章数:923
年度积分:810
历史总积分:6642
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2019/7/26 13:47:50
#2楼
回复 #1楼 YXBK
变频器控制的是收放线系统

在前变频器和后变频器中间有个直线传感器做反馈

4个波的意思是,直线传感器会上下摆动4次才稳定到设定值
知行合一。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/7/26 14:28:11
#3楼
这是恒线速度控制?把主的速度设定值斜坡时间加长,从的速度设定值用主的实际值,并且斜坡时间比主的短?
我是你的朋友
6642
机栝
文章数:923
年度积分:810
历史总积分:6642
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2019/7/26 15:58:27
#4楼
回复 #3楼 kdrjl
大体是如此的,主的斜坡值不能修改,是别人已经做好的成型设备,我们公司只做后面收线的从机
知行合一。
6642
机栝
文章数:923
年度积分:810
历史总积分:6642
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2019/7/26 16:00:00
#5楼
附件 捕获.jpg


大体的波形是这样的
知行合一。
12456
蛇会大学
文章数:4613
年度积分:782
历史总积分:12456
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/26 19:51:28
#6楼
第1个波是不是过冲了?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/26 21:21:15
#7楼
收放线的系统,你都用了张力传感器了,还要切入PID?这个玩法还没玩过,明天试一下看看
6642
机栝
文章数:923
年度积分:810
历史总积分:6642
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2019/7/27 10:03:03
#8楼
回复 #6楼 蛇会大学
是的,的确过冲了,但是这已经是本人调试到最好的一次了,因为主机在5HZ以下因为扭矩的原因不会动作,所以我就设置了从机等待了一段时间再启动,这样就造成了一启动就是跟踪主机的5HZ,由于系统要求的张力比较小,所以一启动就会一个很激烈的波动。

最后是加了0.1的微分,防止过冲,但是波还是那几个波
知行合一。
6642
机栝
文章数:923
年度积分:810
历史总积分:6642
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2019/7/27 10:04:19
#9楼
回复 #7楼 goldage
如果在张力要求不是那么重要的系统中是可以不用PID的,直接主+副或者主—副就可以达到效果