您现在所在的是:

工控贴图

回帖:8个,阅读:1435 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

变压器换油

42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/24 10:52:09
#0楼
附件 2019-07-24_104623.jpg

附件 2019-07-24_104701.jpg

附件 2019-07-24_104716.jpg

附件 2019-07-24_104830.jpg




大家一起学习
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2019/7/24 13:27:05
#1楼
不是可以从浮子那边加油吗。。。。。
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2019/7/24 13:52:47
#2楼
这个几年换一次?
不走寻常路。
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/24 14:20:35
#3楼
以下是引用xupeng20082019/7/24 13:27:05的发言:
不是可以从浮子那边加油吗。。。。。

维保公司说从那里加太慢了
大家一起学习
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/24 14:21:25
#4楼
以下是引用8774768252019/7/24 13:52:47的发言:
这个几年换一次?

这个是看检验结果的,不合格就换
大家一起学习
5099
小笑笑
文章数:782
年度积分:190
历史总积分:5099
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2019/7/24 15:47:13
#5楼
这个容量小直接更换,容量大的一般都采用真空循环滤油
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/7/24 20:05:28
#6楼
楼主这个是多少电压的?看变压器体积容量不大!
现在10KV的基本上都是干式变压器了!
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/24 20:15:31
#7楼
以下是引用wenquan7532019/7/24 20:05:28的发言:
楼主这个是多少电压的?看变压器体积容量不大!
现在10KV的基本上都是干式变压器了!
是10kv的,1000kva
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
18708
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1010
历史总积分:18708
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/7/24 20:45:48
#8楼
早几年前厂里的630kvA变压器开始也是这样加,差不多满了再从油枕上加。
摸着石头过河,走自己的路吧!