发表于:2019/7/19 21:04:54
#0楼
车间里用于测试的调压器突然不能使用。上电发现一直报警,发出滴滴声音。检查发现整流桥输出测直通,后来把整流桥拆下来检查发现是好的,于是又把整流桥装回去。再上电测试发现又正常了。当时以为故障排除了,于是交给操作工使用。哪知用了一天后操作工反应说又不行了。再检查发现和上次一样毛病。经过仔细检查发现是温控器上面的一根线脱焊了,由于被黄腊管包住导致上次没有发现,图上面一个。这根线连接到另一块电路板上。焊好线,交给操作工使用,故障排除。
[此贴子已经被作者于2019/7/19 21:20:59编辑过]