一个电力施工的朋友打电话问我现场有两根10KV电缆有一根想中间锯断转接到另外的开关柜上怎么准确的判断哪个是要锯断的?我说你找电缆专业测试仪器的那种人啊!答曰:他们带来进口的仪器号称18万搞了一个上午没有测出来,你过来给你帮下忙解决下!下午说好下班过去。
带着福禄克一招搞定准确无误!上图大家看看是否安全准确可行!
附件 福禄克1.jpg
附件 福禄克2.jpg
附件 福禄克3.jpg
附件 福禄克4.jpg
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2019/7/19 9:20:15
#1楼
目测你是以高压电缆作为一根导线,大地做一根导线,通入市电,测电流来判断的
简单粗爆,确实是好办法
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2236
非烟
文章数:558
年度积分:50
历史总积分:2236
注册时间:2018/3/28
发站内信
发表于:2019/7/19 11:13:28
#2楼
看上面的回复,18万的仪器也没有这个简单的方法奏效,标记一下,,,,,好帖!!
See you。
5668
26349092
文章数:366
年度积分:390
历史总积分:5668
注册时间:2014/10/28
发站内信
发表于:2019/7/19 16:55:00
#3楼
具体怎么判断的?楼主给详细说下?学习学习
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/19 18:14:12
#4楼
具体怎么测试 出来的,楼主能详细解释 下就好了。
思想决定高度
4151
1240368017
文章数:473
年度积分:169
历史总积分:4151
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2019/7/19 20:21:09
#5楼
没有具体的过程。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/19 20:47:17
#6楼
一个测量埋墙暗线的装置就应该可以胜任吧,竟然还要搬动价值18万的仪表?
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/7/19 20:59:04
#7楼
楼主是用的一楼所述方法判断的吗?
还有就是有没有研究用过进口仪器的检测原理
为什么钱花了没效果?
8122
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:134
历史总积分:8122
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2019/7/20 22:38:37
#8楼
没错!第一个高手解答的是对的。因为简单所以没有详细描述。
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2019/7/21 12:55:46
#9楼
381这个表就是自耗电台厉害。。。比较坑。。一月不用显示盘没电了