您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:21个,阅读:2703 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/15 21:23:20
#0楼
从画面上三台凝结水泵中只2号水泵正在运行,但持续观察发现2号水泵累计运行时间没有变化,很可能没有计时,什么情况呢?
附件 微信截图_20190715211941.jpg
[此贴子已经被作者于2019/7/16 22:01:07编辑过]
思想决定高度
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/15 21:42:56
#1楼
建议楼主检查一下上位机画面的点,取得对吗
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/7/15 21:47:24
#2楼
99%是程序有问题。排查一下吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/15 21:55:13
#3楼
WINCC画面组态中,2号泵累计运行时间调用“2号泵累计运行时间2”变量(单位为小时)30LDF32AP002_YXTSUM2(DB28.DBD86),


附件 微信截图_20190715214222.jpg

PLC程序中此变量正常计时需同时满足以下四个条件:
禁操信号OFF
运行反馈信号ON
停止反馈信号OFF
输入秒脉冲信号运行正常
附件 微信截图_20190715215444.jpg
通过程序实时在线监视发现,这几条件还都满足,那又是什么情况呢?
[此贴子已经被作者于2019/7/15 21:59:15编辑过]
思想决定高度
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/15 22:35:05
#4楼
细心发现程序实时监视中,随2号泵运行,2号泵运行时间30LDF32AP002_YXT(DB28.DBD62 ) 在2号泵运行时是变化的,证明是在计时的,但2号泵累计运行时间1( 30LDF32AP002_YXTSUM1)和累计运行时间2(30LDF32AP002_YXTSUM2)没有看到变化 ,停止在固定值上,感到很是奇怪,为什么累计时间不再变化了呢?
[此贴子已经被作者于2019/7/15 23:02:03编辑过]
思想决定高度
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/15 23:13:41
#5楼
可能有点乱,现在来梳理一下:
1、2号泵累计时间是调用累计运行时间2(30LDF32AP002_YXTSUM2)变量。
2、累计时间2输出的几个条件(禁操信号OFF、运行信号ON,停止信号OFF且有秒脉冲信号输入)均满足。
3、输出格式9999.9,当前2号泵累计运行时间4660.3没有超出范围 。
[此贴子已经被作者于2019/7/15 23:15:14编辑过]
思想决定高度
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/16 6:54:06
#6楼
做一个小程序验证一下,作变量表监视。

附件 微信截图_20190716065122.jpg
思想决定高度
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/7/16 7:02:54
#7楼
WINCC持续监视如下:
附件 微信图片_20190716065534.jpg

附件 微信图片_20190716065623.jpg

在程序里给DB1.DBD0赋一个初始值16777080(4660.3小时),开始累计,但累计到4660.338就不再累计 了 。
附件 微信截图_20190716070256.jpg
思想决定高度
19816
pqsh 版主
文章数:7493
年度积分:432
历史总积分:19816
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/7/16 7:13:37
#8楼
浮点位数误差?32位浮点精度是6-7位小数?采用双精度浮点?
一般大计数不用浮点,都用整型(双).最后按单位转换为浮点的.
[此贴子已经被作者于2019/7/16 7:17:25编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3614
伟业机电学院
文章数:751
年度积分:53
历史总积分:3614
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2019/7/16 7:24:31
#9楼
楼主可以用电脑在线监控查看一下2号是否运行计时,就知道是那里的问题了。
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005