您现在所在的是:

变频器维修

回帖:28个,阅读:9913 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/7/22 10:24:52
#20楼
以下是引用zzm79592019/7/22 8:12:59的发言:
出图人员没有错误,是他们常期配我们的柜子,图纸完全正确,只是他们习惯了地线在右边,没有注意变频器的变化。他们按照以前有曾经配过的图纸下好线,把地线先甩在右边,就接了,没有注意到一批变频器地线突然在左边,而PB在右边了。出图人员也不可能在编辑中指明变频器地线变在了左边。正常的变频器生产也应该无论哪一批多大功率的变频器,端子功能应该有规律的进行。
这个问题出现过多次,从现在开始,强制下了一个令:柜子配完后,由一个总负责有进行检查并地柜子上签字帮能出厂。
表情
虽然问题出在配线,但看内容好像都占包
“他们按照以前有曾经配过的图纸下好线”----凭什么,没有你们的暗示,岂不是白做功。
“没有注意到一批变频器地线突然在左边,而PB在右边了”-----又为什么会这样,厂家换了,型号换了,都不是?奇葩的变频器。
“正常的变频器生产也应该无论哪一批多大功率的变频器,端子功能应该有规律的进行。”-----一厢情愿了,同厂不同型号,端子布局,功能都可能不同。

“这个问题出现过多次,从现在开始,强制下了一个令:柜子配完后,由一个总负责有进行检查并地柜子上签字帮能出厂。”-----不可理解的一句找补,以前柜子做完没有检验?不打点?太神奇了
24086
mengx9806
文章数:11114
年度积分:409
历史总积分:24086
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2019/7/22 14:11:38
#21楼
看错标题了~~我以为是PB线两根接反的问题。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/7/22 20:34:02
#22楼
回21楼。制动电阻两端接线,应该没有反正吧,好像制动电阻哪一端接PB,哪一端接P【P+】 ,都没有关系吧。只有制动单元不能接反,正【+】只能接P【P+】,负【-】只能接N【P-】,坚决不能接错,接错会炸机的。
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/23 7:40:27
#23楼
回复 #20楼 蜀中之首
 变频器厂家没换,品牌也没换,图纸也没变。只是变频器不是同一批的。这是配线人员不应该发生的事。也是变频器端子也不应该随意变换位置。如果配线人员不按习管配线,认真看图纸和端子功能,也是能避免的。
 但是技术行业也不可能万无一失,就如吃饭也有掉饭米粒的时候,木匠也有看错改的情况。不过应该引以为械。
[此贴子已经被作者于2019/7/23 7:42:03编辑过]
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/7/23 9:57:54
#24楼
回复 #23楼 zzm7959
变频器厂家没换,品牌也没换,图纸也没变。只是变频器不是同一批的。
你别说型号也没变,如是这样的变频器还要继续用吗?
50
ydl168
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/6/10
发站内信
发表于:2019/12/19 11:07:05
#25楼

附件 端子.jpg

附件 端子2.jpg



PB线接错确实容易导致故障,不过一般新购变频器都会有说明书随机一起,不懂的建议多看看说明书,另外保险起见咨询一下厂家技术
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/19 14:02:31
#26楼
回复 #25楼 ydl168
这个不是我们接错的,是为我们加工变频柜的接错的,不止一次,后来他们贴上自己的名字,好追究责任。事故的造成是由于他们没有细心看端子。按照自己以前的习惯配甩线了。汇川变频器确实是这样:同一功率的变频器,只是型号不一样,地线有在左边的,这时PB就到右边了。地线在右边的,左边就是BP了,并且还有地线在中间的,还有两边都有地线的。以前就是因为他们接触 的变频器是左右两端都是地线,所以是他们没有看。但是我觉得其它品牌的变频器不管怎么变,地线始终在一个位置。
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/19 14:03:46
#27楼
回复 #24楼 蜀中之首
注册时间:2018/11/13
发站内信
发表于:2022/3/22 19:01:29
#28楼
学习了??,以后就避免出错。
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005