您现在所在的是:

变频器维修

回帖:28个,阅读:9913 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/7/16 19:23:31
#10楼
上电瞬间,由于制动电阻接地【制动电阻一般阻值较小】,就相当于正直流母线接地,这个冲击电流是相当大的,导致地线带电,想一想如果地线带电,那些与地线有连接的设备会发生什么。想一想交流380v 对地短路会发生什么,直流537v 对地短路又会发生什么?制动管的耐压又是多少?制动管上电瞬间能耐受的电压又是多少?
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/17 8:59:04
#11楼
回复 #10楼 gku0223KKXxJ
 您好,我认为,PB端不是直接接在了RB电阻上吧,我觉得应该是接在VTR管的控制极上,当母线电压超出一定的设置值时,该管导通,接通了VR电阻。这个电阻用来消耗掉母线电压上的多余电压。当该管没有导通时,RB电阻相当于没有工作。那么错把地线接在VTB管的控制极上,我就想知道VTR怎么会导通?也许是VTR的G与S极是否在没有工作时有漏电流?或者变频器开机时有个自检?正常工作时,VTR应该是不导通的,只有直流母线电压超高时VTR才动作。另外,以前也曾经接错过,一上电就烧变频器,估计是VTR管坏或者是充电电阻以及整流桥坏,因为直接返厂了,我并没有查。但是这次为什么会烧电机?因为变频器并没有运行,一上电变频器就坏。
 这次我没有在现场,所以我感觉纳闷。您能详细讲一下VTR工作过程吗?BP我觉得不是直接接在RB电阻上的。请指教。
这种情况不是我们接的,是配柜子单位接的,都是一上电就损坏变频器,并没有运行,电机又是怎么坏的呢?
[此贴子已经被作者于2019/7/17 9:01:48编辑过]
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/7/17 19:41:34
#12楼
一般18.5KW变频器一下型号的【包括18.5KW】 的变频器才有制动电阻,以上型号的都没有制动电阻,只能接制动单元,接在端子P【P+ 】与N【P-】之间。能接制动电阻的变频器,内部有制动管与制动驱动电路,变频器制动电阻端子为PB与P【P+】,制动电阻接在其间。即制动电阻一端接变频器直流母线的引出端子P【P+】,一端接接PB端子,PB端子与变频器制动管C极相接,制动管E极与变频器负直流母线相接并引出一控制极E,此控制极与制动管的基极【G】根据制动电压的阀值来决定制动管的导通与关断,即CPU检测到制动电压来到,输出刹车信号,命令驱动电路【制动驱动电路动作】,制动管导通,制动电阻工作,将泵升电压降低。泵升电压检测是检测的直流母线的电压,一般通过电压比较器来检测并执行。PB接的是制动管的C极,而不是控制极,此极通过的是大电流,而控制极只能通过小电流,控制源理:小电流控制大电流,小电压控制大电压,其工作在开关状态,即基极接受的是脉冲信号,导通的长短,取决于此脉冲信号脉宽的长短 。类似开关管的工作原理。
[此贴子已经被作者于2019/7/17 19:42:57编辑过]
1674
古代云
文章数:26
年度积分:68
历史总积分:1674
注册时间:2018/10/13
发站内信
发表于:2019/7/17 21:10:13
#13楼
附件 微信图片_20190717210906.jpg
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/19 11:21:42
#14楼
回复 #13楼 古代云
谢谢您。
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/19 11:25:43
#15楼
回复 #12楼 gku0223KKXxJ
谢谢您,我一直以为PB接在控制极了,还是我理论太浅。但我这次不明白和是:电机怎么会烧呢?因为变频器并没有运行啊?这种PB接错的现象,一般是上电就坏变频器,并不等运行。这次我没在现场。也是真有些迷糊了。
 这回我明白了,BP是接在控制管的集电极上与电阻之间。
[此贴子已经被作者于2019/7/19 11:27:28编辑过]
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/7/19 19:27:50
#16楼
至于电机烧坏,也许是巧合,暂时还没有找到理论基础。总之接线要特别注意,由于不同品牌的变频器,端子排列的原因,又由于当事人接线疏忽,有把电源进线接在制动电阻端子上的,也有把电源进线接在直流母线引出端子上的,尤其是小功率变频器,端子排列比较特殊。有把地线接在PB端子上的,也有把地线接在【N端子 】上的【直流母线负引出端子】。还有把零线接在N端子上的。五花八门的接法,给变频器造成了伤害,也造成了经济损失,一定要引以为戒,千万 千万注意,一定要上紧安全这根弦。
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/20 9:01:15
#17楼
回复 #16楼 gku0223KKXxJ
谢谢师傅细心解答。谢谢。
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/7/20 20:54:21
#18楼
回复 #8楼 zzm7959
不要怨配线人员,要怨就怨出图人
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/22 8:12:59
#19楼
回复 #18楼 蜀中之首
出图人员没有错误,是他们常期配我们的柜子,图纸完全正确,只是他们习惯了地线在右边,没有注意变频器的变化。他们按照以前有曾经配过的图纸下好线,把地线先甩在右边,就接了,没有注意到一批变频器地线突然在左边,而PB在右边了。出图人员也不可能在编辑中指明变频器地线变在了左边。正常的变频器生产也应该无论哪一批多大功率的变频器,端子功能应该有规律的进行。
这个问题出现过多次,从现在开始,强制下了一个令:柜子配完后,由一个总负责有进行检查并地柜子上签字帮能出厂。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004