#0楼
这是机场地面服务设施,一个消防泵房。90千瓦,星角启动。参见一次二次图,大家分析一下,看有没有问题。图用APP发送我自己看好像不能放大。大家能放大吗?
图

图
[此贴子已经被jint于2019/7/13 14:33:20编辑过]
此帖发自论坛手机版
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/12 20:09:59
#1楼
局部放大了一下
附件 Screenshot_2019-07-12-20-01-47-577_com.glodon.drawingexplorer.jpg
附件 Screenshot_2019-07-12-20-03-00-524_com.glodon.drawingexplorer.jpg
此帖发自论坛手机版
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/12 20:51:11
#2楼
这个第二幅图,有很多分之啊
19257
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1087
历史总积分:19257
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/7/13 6:43:30
#3楼
同问,第二幅图是认真的吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/13 8:13:29
#4楼
回复 #3楼 pqsh
认真的,这里有一强启部分,一旦控制回路发生故障。强行合上圆圈内断路器可直接完成角运行,因为机场消防是很重要的。图不是我设计的,我看着像那么回事,