#0楼
前面的铜板是带电的。这是国内高端品牌。合闸时是不是有点不太安全?因为首先要合上隔离开关。
附件 IMG_20190712_103217.jpg
附件 IMG_20190712_104052.jpg
附件 IMG_20190712_103200.jpg
此帖发自论坛APP
536
yinguiyao
文章数:149
年度积分:536
历史总积分:536
注册时间:2019/1/31
发站内信
发表于:2019/7/12 11:32:26
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
8073
超级大手 版主
文章数:2137
年度积分:2547
历史总积分:8073
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/12 11:48:42
#2楼
以下是引用yinguiyao2019/7/12 11:32:26的发言:
是设计选型的原因吧,有加长杆,装到柜门上?
设计说明上说,允许柜内操作。既然允许。就存在很大的操作安全问题。
此帖发自手机工控论坛
320
nick512
文章数:43
年度积分:254
历史总积分:320
注册时间:2018/9/4
发站内信
发表于:2019/7/12 13:55:04
#3楼
是不是没选装防护罩啊?厂家应该不会出这种低级错误吧
6274
xupeng2008
文章数:1621
年度积分:783
历史总积分:6274
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2019/7/12 17:17:52
#4楼
这种样子额设计就是这样。。。
13498
goldage
文章数:7967
年度积分:2883
历史总积分:13498
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/12 21:15:06
#5楼
增加个有机玻璃护板就可以了
3858
企鹅
文章数:1103
年度积分:488
历史总积分:3858
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2019/7/12 21:45:00
#6楼
回复 #2楼 超级大手
那基本的亚克力板防护都没有吗?
8073
超级大手 版主
文章数:2137
年度积分:2547
历史总积分:8073
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/12 23:02:46
#7楼
以下是引用goldage2019/7/12 21:15:06的发言:
增加个有机玻璃护板就可以了
我们经常会看到有这样的提示,非隔离开关生产厂家严紧对所购产品进行任何技术改造,一旦发生上述行为生产厂家将不再承担任何安全及法律上的赔偿责任,等等。
此帖发自手机工控论坛
22633
mjinbao
文章数:13700
年度积分:1780
历史总积分:22633
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/7/13 0:38:33
#8楼
第3个图左边的柜子,其操作手柄在外部。
12791
jinqiaoma
文章数:4205
年度积分:1936
历史总积分:12791
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/7/13 6:36:02
#9楼
遇到这种情况,应该直接指出问题来,认为厂家说明书的规定不合理的,要给厂家发确认函,让他们给改进建议。