发表于:2005/8/14 20:07:00
#0楼
在GB50056-93电热设备电力装置设计规范中规定:晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉不宜采用有中性线的星形接法,可采用星形或三角形接法。
实际使用中,我也发现采用有中性线的星形接法时,会导致中性线电流很大,中性线绝缘层因发热而老化严重。我知道是因为三相不平衡所致,但三相都是用晶闸管调压后供给电源,相位上有些差别但也不会差别很大,为什么会导致如此大的中性线电流呢?谁能从原理上给予分析吗?
还有个问题是晶闸管调压器三相供电给电阻炉这样的系统在电网中呈容性还是感性呢?
