电流检测用的A786J,输出信号直接进的H541,输出没有外围电路,输出脚对光耦输出地测量,其他2路都是2.5V,第三路有一个输出实在只有2.38v,另外一个是2.5V,换A786J不行,换H541也不行,实在想不通!

24V上电,各电路正常,在IGBT母线加电550V,驱动并无翻转,输出对DC+有50~70多v直流分量,三路不对等,对DC-无直流分量,怎么感觉都不对嘛!

求解惑!
21256
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1231
历史总积分:21256
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2019/7/8 11:46:32
#1楼
数字信号,你用示波器测