您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:29个,阅读:9698 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

0V接地真的很重要

1101
donghl
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2008/10/28
发站内信
发表于:2019/7/6 10:25:13
#0楼
  前几天调试一台小设备,检查线路,上电,下载程序,设置参数,一切按部就班的进行。突然,伺服电机莫名其妙地转起来了,吓我一大跳,赶紧断电。接下去是各种检查,但始终找不出原因,把伺服的控制线都拆了,就剩一根24V线都转,实在没办法,求助伺服控制器厂家,重新检查程序,线路,更换伺服控制器,故障依旧。心灰意冷,极度郁闷。可能是因为长时间工作头昏眼花,手脚不利索,一不小心手碰到了24V电源的0v,伺服电机转动速度突然变慢,心里马上有低了,原来是0V没有接地啊,奶奶的
7752
大蜜蜂
文章数:351
年度积分:721
历史总积分:7752
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2019/7/6 10:30:45
#1楼
呵呵!
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/7/6 10:34:23
#2楼
我也遇到过一次,接地不良导致的步进电机上电自动运转
[此贴子已经被作者于2019/7/6 10:34:47编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
3415
13801509984
文章数:293
年度积分:113
历史总积分:3415
注册时间:2014/9/20
发站内信
发表于:2019/7/6 10:45:02
#3楼
接地很重要
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/6 10:53:21
#4楼
我们都是经一事,长一智啊。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/7/6 10:55:00
#5楼
这种软故障很是难处理
这些都是需要经验的积累!
1101
donghl
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2008/10/28
发站内信
发表于:2019/7/6 10:55:46
#6楼
赚个小钱真的不容易,特别是非标定制设备,就做那么一台,总会有很多地方考虑不周
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/7/6 10:58:39
#7楼
为什么呢,请出图说明自传理由
3641
yueliang150
文章数:389
年度积分:50
历史总积分:3641
注册时间:2003/4/24
发站内信
发表于:2019/7/6 11:09:11
#8楼
DC24V的 0V是地吗?
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
19152
1053370790
文章数:4393
年度积分:1215
历史总积分:19152
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2019/7/6 11:13:56
#9楼
遇到过几次,有变频器干扰的,也有调磁器干扰的。0V接地后解决问题。