我出现这个情况有过好多次,经过仔细查找 共查到2个原因
第1个 就是变频器的干扰 你把变频器断电试试看看会不会动
还有就是包砸的干扰 你那有接抱闸吗?三坐标 应该有的吧
抱闸的瞬间电流比较大 对电机有冲撞 所以 抱闸供电单独用1个开关电源 不要和系统的
的开关电源合在一起!
还有 就是 驱动信号线 最好都走一起 不要和别的线 混在一起走