您现在所在的是:

德嘉工控

回帖:19个,阅读:3772 [上一页] [1] [2] [下一页]
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1874
年度积分:347
历史总积分:8487
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2019/6/27 8:39:48
楼主
最近有位客户使用了我们ModbusTCP转ModbusRTU转换器,用来连接ABB的变频器,然后用200SMART PLC控制这个ABB变频器,下面以200SMART PLC读取变频器的其中一个参数温度来举个例子:

一、所用硬件设备:

1.ABB品牌变频器型号ACS510

2.ModbusTCP转ModbusRTU模块

3.西门子200SMART PLC

二、硬件连接图示如下:

附件 1.jpg

三、参数设置如下:

1.ABB变频器默认的通讯参数为:9600,n,8,1;站号地址1

2.ModbusTCP转ModbusRTU模块设置的相关参数:

(1)转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好,IE浏览器输入192.168.1.222,进入IP设置

附件 2.jpg

附件 3.jpg

(2)Modbus RTU侧从站设置

附件 3.jpg

3. ACS510 ABB变频器寄存器地址是4010,这里用的是03功能码,形式为4xxxx将其设定温度参数改为123

附件 4.jpg

4. 西门子200 SMART PLC程序如下:

注意:西门子modbus地址读写加一位,从4011开始,指针指向VW5000地址,然后监控表里就能读过来刚才变频器设定的数据,如下

附件 5.jpg


可见,通过这样简单的操作设置,就可以实现smart PLC与变频器的通讯,另外通过我们的这个模块也可以直接能和上位机监控软件通讯,如WinCC、组态王、力控……

用该种方式也可实现S7-1200/1500PLC与变频器的通讯

使用我们这个模块的好处是,如果直接通过485方式连接的话,这样通讯稳定性不好,干扰很大,如果用我们模块的话,转成以太网方式要比485方式通信快,而且还不会有干扰。
工控论坛微信公众平台订阅
cvlsam 版主
文章数:12452
年度积分:382
历史总积分:37771
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
能解释一下为啥客户不使用你图片左下角的集成的RS485口与ABB510做ModbusRTU通讯,却要花大价钱买个ModbusTCP转ModbusRTU的模块呢?

有可能的解释是这个RS485用来连接触摸屏的,但是大多数厂家现在的触摸屏都带有以太网,PLC上的以太网留给触摸屏不是速度更快么。

Good Luck~
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1874
年度积分:347
历史总积分:8487
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2019/6/27 9:12:34
#2楼
回复 #1楼 cvlsam
老项目改造,那个口已经用了,客户不想改动原来的配置!
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:209
历史总积分:23203
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/6/27 9:21:14
#3楼
以下是引用cvlsam2019/6/27 8:53:30的发言:
能解释一下为啥客户不使用你图片左下角的集成的RS485口与ABB510做ModbusRTU通讯,却要花大价钱买个ModbusTCP转ModbusRTU的模块呢?

有可能的解释是这个RS485用来连接触摸屏的,但是大多数厂家现在的触摸屏都带有以太网,PLC上的以太网留给触摸屏不是速度更快么。

Good Luck~
楼主的解释是:使用我们这个模块的好处是,如果直接通过485方式连接的话,这样通讯稳定性不好,干扰很大,如果用我们模块的话,转成以太网方式要比485方式通信快,而且还不会有干扰。
[此贴子已经被作者于2019/6/28 11:18:52编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
cvlsam 版主
文章数:12452
年度积分:382
历史总积分:37771
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/6/27 9:28:32
#4楼
以下是引用大连德嘉工控WB2019/6/27 9:12:34的发言:
老项目改造,那个口已经用了,客户不想改动原来的配置!

你这个产品的售价比SB CM01更低廉?

Good Luck~
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1874
年度积分:347
历史总积分:8487
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2019/6/27 10:14:43
#5楼
回复 #4楼 cvlsam
单网口的168,4网口的268
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1874
年度积分:347
历史总积分:8487
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2019/6/27 10:29:44
#6楼
回复 #3楼 gk_0
这个实例中,该模块是放到变频器侧的,尽可能近,缩短485的距离。放在哪是根据现场具体情况定的哦,并不是从外观上来确定放置的位置哦
bnnyygy
文章数:6176
年度积分:468
历史总积分:21572
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/27 21:07:19
#7楼
远程MODBUS模块使用 还是有市场的,价格还算好吧。

比如箱子到变频器很远的话,用这个还好
guanyumou 版主
文章数:10575
年度积分:187
历史总积分:28209
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/6/27 21:44:54
#8楼
以下是引用gk_02019/6/27 9:21:14的发言:
不过话说这个ModbusTCP转ModbusRTU模块外形是根据S7-200 SMART来设计的,也就是说放在SMART旁边的,那么到变频器的电缆还是485,哈哈,自己打脸的节奏?
假如现场有400个变频器,200 Smart需要读取这400个变频器的输出电流!这个时候这个模块就很有用!
[此贴子已经被作者于2019/6/27 21:48:02编辑过]
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
guanyumou 版主
文章数:10575
年度积分:187
历史总积分:28209
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/6/27 21:52:57
#9楼
以下是引用大连德嘉工控WB2019/6/27 10:14:43的发言:
单网口的168,4网口的268
话说200 Smart通过网口可以链接8个服务器,你这模块485端可以最多66个从站,这样算下来可以接很多从站了!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

PT:78.0005 TT:407
顶部发帖回帖