您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:985 [上一页] [1] [2] [下一页]
1084
yao0nie0
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2019/6/24 10:32:06
#0楼
电机铭牌  380/660V    角形/星型
接在380伏电源下,如果要星三角启动可以么
此帖发自论坛手机版
1084
yao0nie0
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2019/6/24 10:39:54
#1楼
带动离心风机,功率22KW
此帖发自论坛手机版
9917
646270767
文章数:778
年度积分:1012
历史总积分:9917
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2019/6/24 10:43:32
#2楼
如果电机接在380V电源下,采用的是角型接法,那么是可以用星三角启动的。
此帖发自手机工控论坛
1084
yao0nie0
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2019/6/24 10:47:20
#3楼
以下是引用6462707672019/6/24 10:43:32的发言:
如果电机接在380V电源下,采用的是角型接法,那么是可以用星三角启动的。
非常感谢表情表情
此帖发自论坛手机版
1084
yao0nie0
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2019/6/24 10:48:43
#4楼
以下是引用6462707672019/6/24 10:43:32的发言:
如果电机接在380V电源下,采用的是角型接法,那么是可以用星三角启动的。
请问星三角切换时间是多少啊?
此帖发自论坛手机版
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2019/6/24 11:17:45
#5楼
星三角切换时间没有固定的数值,需要根据实际负载确定,被动机械的直径越大、重量越重,则启动时间就越长。在相同的功率条件下,如果是水泵,大约需要20秒,如果是风机,大约需要60秒。
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/24 12:30:30
#6楼
以下是引用pan_xiansheng2019/6/24 11:17:45的发言:
星三角切换时间没有固定的数值,需要根据实际负载确定,被动机械的直径越大、重量越重,则启动时间就越长。在相同的功率条件下,如果是水泵,大约需要20秒,如果是风机,大约需要60秒。
讨论为目的。启动时间我从来没调那么长过。55kw以内。风机类或皮带传送的不应该超过十秒。水泵类六秒一般就够了。
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/24 12:33:36
#7楼
以下是引用yao0nie02019/6/24 10:48:43的发言:
以下是引用6462707672019/6/24 10:43:32的发言:
如果电机接在380V电源下,采用的是角型接法,那么是可以用星三角启动的。
请问星三角切换时间是多少啊?
55千瓦以内。风机皮带类。十秒左右。同轴齿轮类五至八秒左右。启动时间太长,对电机非常不好。
此帖发自手机工控论坛
8464
450767466
文章数:1667
年度积分:50
历史总积分:8464
注册时间:2013/8/25
发站内信
发表于:2019/6/24 12:59:39
#8楼
时间不易过长
此帖发自论坛手机版
9917
646270767
文章数:778
年度积分:1012
历史总积分:9917
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2019/6/24 14:49:55
#9楼
星三角转换时间根据负载而定,楼主的负载转换时间设定在10s内,应该可以正常…工作的。曾见油脂企业的棉籽剥壳机,电机22KW,皮带传动,重载,星三角启动,转换时间15s.启动运行正常。供参考
此帖发自手机工控论坛