您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:5个,阅读:1914 [上一页] [1] [下一页]
936
493695129
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2017/6/16
发站内信
发表于:2019/6/23 21:29:16
#0楼
今天现场一设备使用的是西门子400PLC 从站使用的是ET200总共十个站点,最后三个站点通讯终端,最后重新下载硬件组态好了,这是什么问题,有没有哪位大神遇到过
此帖发自论坛手机版
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/6/24 16:42:32
#1楼
楼主的是ET-200M吗?DP接口模块。西门子的DP,有时候在节点多的时候,是有时候莫名其妙的,感觉稳定性和接线质量的关系很大,两端的终端电阻也要严格设置,DP线的质量也是个重要因素,最后一点,如果DP线不是西门子原装的,可以考虑降低波特率,默认的是1.5M,又一次我们降低到187.5K,才能稳定通讯。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
936
493695129
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2017/6/16
发站内信
发表于:2019/6/25 10:45:49
#2楼
是ET200 DP线是原装的,以前没有现在有类似故障,该CPU已经使用了13年
此帖发自论坛手机版
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/6/25 10:55:34
#3楼
我也碰到过类似的现象,DP网络有时候确实莫名其妙的。出了故障,好像重新“激活”一下就又好了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
936
493695129
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2017/6/16
发站内信
发表于:2019/6/25 15:28:01
#4楼
回复 #3楼 yanli7234
是的,硬件什么都没动,把硬件组态下载了一下,或者重启CPU就好了
此帖发自论坛手机版
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/6/25 16:30:31
#5楼
看来不光本胖一个人碰到西门子的莫名其妙,咱用大炮轰西门子一炮出出气。
附件 火炮1.gif
国人当自强,共同努力,抵制日货。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003