您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:5个,阅读:2106 [上一页] [1] [下一页]
962
vesicola
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2005/8/13 8:43:00
#0楼
本人由于工作关系 刚刚接触变频器 虚心向位前辈请教
我单位有一台三肯变频器 控制面板被锁定 任何参数都无法更改,哪位前辈有解决的方法啊?表情
962
vesicola
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2005/8/15 10:30:00
#1楼
顶上去
IHF 55k 用控制电路工作正常 就是控制面板不能更改参数
1369
大自然
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1369
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2005/8/17 20:29:00
#2楼
输入解锁参数就好了。cd=096.0就ok了
1248
lilin2004
文章数:112
年度积分:50
历史总积分:1248
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2006/2/16 17:38:00
#3楼
不错 我同意  不明白可以来电话13197261450
相信自己 信任他人 以诚相待
2557
袁泉
文章数:674
年度积分:50
历史总积分:2557
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2006/2/17 6:06:00
#4楼
cd 096=0  解锁,
cd 096=1  锁定。
640
jz701209
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:640
注册时间:2014/7/23
发站内信
发表于:2014/7/24 10:38:34
#5楼
学习学习,谢谢

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005